灭火器红黄代表什么
9人参与回答
-
蒹葭呓雨
绿区是安全区,黄区危险区,红区失效区。 指针指到黄区说明灭火器瓶里的驱动气体气压太高了,有一定的危险性。若降到指针指向红区则表示驱动气压已经低于安全值,该灭火瓶已经丧失灭火能力了,应及时补充压力。 只有在绿色区域才能正常使用。
-
长发漂洋过海
灭火器压力表分三段:
第一段是红色区,指针指到红色区,表示灭火器内干粉压力小,不能喷出,已经失效。
第二段是绿色区,指针指在该区,表示压力正常,可以正常使用。
第三段黄色区,表示灭火器内的干粉压力过大,可以喷出干粉。但却有爆破、爆炸的危险。
一般情况下,正规厂家都会充在绿格区,若指针出在黄格区则表示压力过大,有一定的危险性,但并不表示就使用时无效。
-
陈老杜
国内一般给灭火器压力表分三个档次,既三个颜色。当压力表指针指到红色部分时,说明瓶内压力不够,灭火器不能正常使用;指到黄色部分时说明压力过大,容易发生危险,指到绿色部分时说明灭火器正常
-
当个歌颂者袭
1、指在红色时表明已开启过或压力过低不能正常使用。2、指针在绿色位置时表明压力正常。3、指在黄色时表示压力过高,可能会造成喷射时间减少。黄区一般分为两种情况,一是灭火器超压但是还可以正常使用;二是灭火器干粉结块导致灭火器气压增高,所谓的结块就是干粉像水泥一样凝固。1、干粉灭火器适用范围:碳酸氢钠干粉灭火器适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾;磷酸铵盐干粉灭火器除可用于上述几类火灾外,还可扑救固体类物质的初起火灾。但都不能扑救金属燃烧火灾。2、泡沫灭火器适用范围:适用于扑救一般B类火灾,如油制品、油脂等火灾,也可适用于A类火灾,但不能扑救B类火灾中的水溶性可燃、易燃液体的火灾,如醇、酯、醚、酮等物质火灾;也不能扑救带电设备及C类和D类火灾。3、二氧化碳灭火器适用范围:二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。
-
我是饭特稀V
灭火器的红绿黄分别代表:如果指针指到红色区域,表示灭火器内压力小,不能喷出。这表明该灭火器已经失效了,请立即充装或更换。如果指针指到绿色区域,表示灭火器内压力正常,可以正常使用。可以发现绿色区域是红绿黄三段区域中范围最窄的一段。如果指针指到黄色区域,表示灭火器内压力过大,可以使用,但却有爆炸的危险。
-
宝子减肥也要吃
红色表示失效区。表示灭火器内干粉压力较小,有无法喷出的可能或已经失效。
绿色表示安全区。表示压力正常,灭火器可以正常使用。
黄色表示危险区。表示灭火器内的压力过大,可以正常使用,但有爆破、爆炸的危险。
需注意:在1.0~1.4之间是允许范围。太高太低都不行,必须送检了。
-
繁华落尽荒
1、这个是水基灭火器一般是绿色的,红色的是干粉灭火器。主要是为了放在一块儿时方便区分不过不一定!!颜色并没要求。红色的水基灭火器也是有的。2、按照要求每节车厢是两个干粉,两个水基。所以都是车厢两头每处放一个干粉一个水基,搭配着放。着火的时候不可能仔细读标签,所以如果同时放了两种不同灭火剂的灭火器,会让颜色不一样,容易区分。3、水基灭火器可以耐3Kv以下电压。所以不会触电的。4、为什么水还不触电?两个原因,①水(H2O)本身是电的不良导体,一般的水导电是因为水里存在大量离子,纯水的导电率其实很低的,电阻可以到上万欧姆,理想纯水(完全没有离子)是不会产生电流的(当然理想纯水不存在的)。②水基灭火器喷出来的不是水柱,而是很细的水雾,水滴与水滴之间是空气,而空气对于动车设备的电压来说可以看做绝缘体。而且因为水雾很细,在被喷物体表面需要较长时间才会形成可以汇聚的水流。
-
水晶冰香蕉
你好:通常灭火器把手边上的圆形小玻璃里边的指针对应区域有三种颜色,绿色区域代表正常,红色区域代表压力不足,喷不出来药剂,黄色区域代表压力太大,有危险,不适合使用。因此红黄绿是指示灭火器储存药剂压力的,不是显示过不过期的。但如果指针不在绿色区域,就要考虑更换了。通常在瓶身或灭火器铭牌上有使用日期标识。希望对你有帮助!
-
建筑资质咨询网
黄绿红主要是指灭火器内的压力指标。
黄色是比较安全也就是压力具有一定的不安全。绿色是指安全使用。红色是指危险建议更换不要使用。有可能出现爆炸或者压力不足,在使用的时候有可能不喷。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答