机房要什么样的灭火器
2022-05-28 14:16:05
424人阅读
机房要什么样的灭火器
3人参与回答
-
千万河南考生
是否能确认灭火器全部是非金属,尤其是不是铁磁性的,如果是铁磁性灭火器会吸到磁体上,导致严重后果,轻则损坏机器,重则伤人致死,请慎重。通常磁共振屏蔽间内不建议放灭火器,设备机房建议用气体阻燃灭火器,操作间可以随意。
-
奔跑一冬
机房里都是精密仪器设备,机房消防至关重要。根据《电子信息系统机房设计规范》机房应做气体灭火系统,通常机房灭火系统应包含以下几个部分:烟感探测装置、温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控制器、自动泄压阀、气体灭火装置。且根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005规定电脑机房等有精密仪表设备的防护区灭火器应选用气体灭火器来补充灭火。具体可选择手提式二氧化碳、手提式七氟丙烷等灭火器。机房灭火系统最好还是找专业公司来设计比较好,听同事说有个念海消防的,可以问问
-
清清浅浅的笑
如果建设比较完善,比较重要的计算机机房,建议建设联动七氟丙烷气体灭火系统,其造价高,气体昂贵。如果小机房建议配备手提式二氧化碳灭火器就可以了,不过要定期检验。 原理就是灭火气体阻止火源周围空气中的氧气,达到灭火目的,还保证了设备不受到影响,不会造成电气短路,伤及人身安全。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答