建筑防火间距怎么记

2022-05-28 14:14:44 433人阅读
建筑防火间距怎么记

3人参与回答

  • 急速瞬间一角

    一般情况下是有公式的A=B+C1+C2,

    工业建筑之间:两个建筑有高层时,A=13,没有高层时,有甲类建筑时A=12,乙丙丁戊类建筑为A=10;C为耐火等级,一二级为0,三级时为2,四级为4;

    单多层民用建筑与工业建筑之间:可以把民用建筑当做丙类厂房计算;

    高层民用建筑与工业建筑之间:死记表格,没有规律,不多,就几个;

    民用建筑之间:13 9 11 14 9 6 7 9当成一个电话号码记就行了。

    特殊情况:分三种情况记忆(厂房之间,仓库之间,民用建筑之间),防火间距不限的、可以减少百分之二十五的等等,这个要死记硬背,没有技巧,使劲背。

    反正挺麻烦的,我是不知道记了多少遍才记住,还老是忘记。

    希望对你有用。

  • 一念一菩提vv

    民用建筑之间的防火间距不应小于表2-4的规定,与其他建筑的防火间距,除应符合本节规定外,尚应符合《建筑设计防火规范》(GB 50016--)其他章的有关规定。

    【3标§】民用建筑之间的防火间距(m)表2-4

    注:1.相邻两座单、多层建筑,当相邻外墙为不燃性墙体且无外露的可燃烧性屋檐,每面外墙上无防火保护的门、窗、洞口不正对开设且该门、窗、洞口的面积之和不大于外墙面积的5%时,其防火间距可按本表的规定减少25%。

    2.两座建筑相邻较高一面外墙为防火墙,或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑的屋面15m及以下范围内的外墙为防火墙时,其防火间距不限。

    3.相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙,屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不限。

    4.相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级,相邻较低一面外墙为防火墙且屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不应小于3.5m;对于高层建筑,不应小于4m。

    5.相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级且屋顶无天窗,相邻较高一面外墙高出较低一座建筑的屋面15m及以下范围内的开口部位设置甲级防火门、窗,或设置符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范(2005年版)》(GB 50084--2001)规定的防火分隔水幕或《建筑设计防火规范》(GB 50016 --)第6.5.3条规定的防火卷帘时,其防火间距不应小于3.5m;对于高层建筑,不应小于4m。

    6.相邻建筑通过连廊、天桥或底部的建筑物等连接时,其间距不应小于本表的规定。

    7.耐火等级低于四级的既有建筑,其耐火等级可按四级确定。

  • 我的学习大文库

    为了防止建筑物间的火势蔓延,在各幢建筑物之问留出一定的安全距离。这种安全距离叫做防火间距,也就是指一幢建筑物起火。其相邻建筑物在热辐射的作用下,在一定时间内没有任何保护措施的情况下,也不会起火的最小安全距离。我国防火规范对不同建筑物的防火间距作了明确的规定,其主要依据是考虑辐射热的作用、建筑物的耐火等级、生产和贮存物品的火灾危险性、建筑物的布置形式、消防车的扑救范围、节约用地等。