气体灭火怎样布线

2022-05-28 14:10:50 181人阅读
气体灭火怎样布线

9人参与回答

  • 滕Haber

    看你用的什么型号的气体灭火控制器,如果是单区的可以参照下面接线图。

  • 游戏Or嘻

    要看你的消防控制箱是几线制系统。

    需要电源线,信号线,报警线。

  • 轻纱云水

    这个紧急启停按钮显示的24v的店接电源线,有正负极显示的,另外的启动停止线路一般是连接放气指示灯的。

  • 过家家小童鞋

    这个气体灭火控制器需要连接气体模块后采用电源线直接连接按钮。指示灯和奇然设备的,报警线采用的只有探测器和单输入单输出模块以及气体模块后连接控制器的。

  • 大圣贝尔哥

    气体灭火系统包括:预制灭火系统、管网灭火系统,布线时一般分为(根据厂家不同):气体灭火控制器至气体灭火模块二组线(信号线和电源线)、灭火模块至启动瓶(预制灭火柜)二组线(启动线和反馈线)、至气体释放灯一组供电线、至启停按钮一组启动停止线。需要这方面的产品和技术支持可以联系我,希望对你有帮助。

  • 谫哉峦

    利达气体灭火控制盘单区占2个总线地址。

    气体灭火保护区外设气体灭火控制盘,根据保护区内的烟感、温感等报警信号接收报警联动控制器的启动命令,入口门外上方设放气灯,门外侧边设紧急启停按钮,保护区内外设声光报警,分别引至气体灭火控制盘内相应端子,保护区内钢瓶电磁阀引至气体灭火控制盘驱动输出端子,压力开关反馈线引至气体灭火控制盘反馈端子,风阀、电源等接至气体灭火控制盘空调、切电等控制接点。

  • 火舞星人

    图示气体灭火系统为不直接连接火灾探测器系统,该系统的报警与联动信号都有消防主机发出,气体灭火控制器执行灭火喷洒动作。气体灭火系统应由专用的气体灭火控制器控制。气体灭火控制器直接连接火灾探测器时,系统的自动控制方式应符合下列规定:1应由同一防护区域内两只独立的火灾探测器的报警信号、一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号或防护区外的紧急启动信号,作为系统的联动触发信号,探测器的组合宜采用感烟火灾探测器和感温火灾探测器,各类探测器应按规范的规定分别计算保护面积。2气体灭火控制器在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后,应启动设置在该防护区内的火灾声光警报器,且联动触发信号应为任一防护区域内设置的感烟火灾探测器、其他类型火灾探测器或手动火灾报警按钮的首次报警信号;在接收到第二个联动触发信号后,应发出联动控制信号,且联动触发信号应为同一防护区域内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的感温火灾探测器、火焰探测器或于动火灾报警按钮的报警信号。3联动控制信号应包括下列内容:1】关闭防护区域的送咱们风机及送咱们风阀门:2】 停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀;3】 联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗;4】 启动气体灭火装置、泡沫灭火装置,气体灭火控制器、泡沫灭火控制器,可设定不大于30s的延迟嗤射时间。4平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射,应在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后按本条第3款规定执行除启动气体灭火装置外的联动控制;在接收到第二个联动触发信号后,应启动气体灭火装置。5气体灭火防护区出口外上方应设置表示气体喷洒的火灾声光警报器,指示气体释放的声信号应与该保护对象中设置的火灾声警报器的声信号有明显区别。启动气体灭火装置的同时,应启动设置在防护区入口处表示气体喷洒的火灾声光警报器;组合分配系统应首先开启相应防护区域的选择阀,然后启动气体灭火装置。气体灭火控制器不直接连接火灾探测器时.自动控制方式应符合下列规定:1气体灭火系统的联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出。2气体灭火系统的联动触发信号和联动控制均应符合规范的规定。气体灭火系统的手动控制方式应符合下列规定:1在防护区疏散出口的门外应设置气体灭火装置的手动启动和停止按钮,手动启动按钮按下时气体灭火控制器应执行符合规范规定的联动操作;手动停止按钮按下时,气体灭火控制器应停止正在执行的联动操作。2气体灭火控制器上应设置对应于不同防护区的手动启动和停止按钮,手动启动按钮按下时,气体灭火控制器应执行符合规范规定的联动操作;手动停止按钮按下时,气体灭火控制器应停止正在执行的联动操作。气体灭火装置启动及喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号,应反馈至消防联动控制器。 系统的联动反馈信号应包括下列内容:1气体灭火控制器直接连接的火灾探测器的报警信号。2选择阀的功作信号。3压力开关的动作信号。在防护区域内设有手动与自动控制转换装置的系统,其手动或自动控制方式的工作状态应在防护区内、外的手动和自动控制状态显示装置上显示,该状态信号应反馈至消防联动控制器。

  • 旧梦离人速

    气体灭火系统包括:预制灭火系统、管网灭火系统,布线时一般分为(根据厂家不同):气体灭火控制器至气体灭火模块二组线(信号线和电源线)、灭火模块至启动瓶(预制灭火柜)二组线(启动线和反馈线)、至气体释放灯一组供电线、至启停按钮一组。

  • 闹得我头疼

    一个分区的话一般的10跟差不多了,两根信号、两根电源、两根非编码声光的线、两根钢瓶启动线、两根压力开关反馈线,看看图片就明白了

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听