灭火器谁修技术

2022-05-28 14:08:57 476人阅读
灭火器谁修技术

3人参与回答

  • 无毒公狼

    摇动灭火器时,一手托住上部,一手托住底部,上下倒置地摇两到三次。在拔的时候一定要托着下部,不要压着夹板。喷的时候,一定要抓着软管的前部,才能把控好粉末喷出的方向。

    4KG以上的灭火器都有喷射药剂胶管右手提起灭火器左手拿住喷射药剂胶管你是腾不出第三只手托底部的,3KG以下的灭火器可以左手托住瓶体底部!因为没有喷射药剂胶管!

  • 地下铁产

    (1)灭火器应放置在通风、干燥、阴凉并取用方便的地方,环境温度-5--+45度为好

    (2)灭火器应避免高温、潮湿和有严重腐蚀场合,防止干粉灭火剂结块、分解。

    (3)每半年检查干粉是否结块,储气瓶内二氧化碳气体是否泄漏。检查二氧化碳储气瓶,应将储气瓶拆下称重,称出的重量与储气瓶上钢印所标的数值是否相同,如小于所标值7克以上的,应送维修部门修理。如系储压式则检查其内部压力显示表,指针是否指在绿色区域。如指针已在红色区域,则说明内部压力已泄漏无法使用,应赶快送维修部门检修。

    (4)灭火器一经开启必须再充装,再充装时,绝对不能变换干粉灭火剂的种类,即碳酸氢钠干粉灭火器不能换装磷酸铵盐干粉灭火剂。

    (5)每次再充装前或灭火器出厂三年后,应进行水压试验,水压试验时对灭火器筒体和储气瓶应分别进行。其水压试验压力应与该灭火器上标签或钢印所示的压力相同。水压试验合格后才能再次充装使用。

    (6)维护必须由经过培训的专人负责,修理、再充装应送专业维修单位进行。

  • 青藤缭绕

    1、灭火器的种类有灭火器有泡沫灭火器、二氧化碳灭火器、干粉灭火器以及1211灭火器等。2、不同的种类的灭火器对维修有不同的规定。3.如干粉灭火器的维修规定是。1灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位(以下简称维修单位)检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体。3.2灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。3.2.1手提式和推车式 1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器。以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。3.2.2手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。3.2.3手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。3.3外观检查发现有 5.1条所列情况的必须作废品处理。4维修技术要求4.1经过维修的各种灭火器必须符合该产品国家标准或行业标准的要求。4.2灭火器筒体4.2.1维修单位必须按 3.2条的规定,逐一对灭火器筒体进行水压试验。另外, 灭火器已经使用,虽未达到 3.2条规定的期限,但外观检查发现筒身有磕碰,焊缝外观质量不符合规定要求的,亦应进行水压试验检查。为防止污染环境,水压试验前应将筒体内的灭火剂分别放入相应的贮罐内。水压试验压力为灭火器设计压力的 1.5倍。试验时不得有渗漏和宏观变形(残余变形量等于或大于 6%)等影响强度的缺陷。4.2.2水压试验合格的筒体,贴花完整,但有部分漆皮脱落的,应重新涂漆。4.2.3水压试验合格的筒体(水型的灭火器除外),均应进行烘干。4.3灭火器的橡胶、塑料件不得用有机溶剂洗涤。变形、变色、老化或断裂的必须更换。4.4压力表外表面不得有变形、损伤等缺陷。压力值的显示应正常,否则,应更换压力表。4.5喷嘴有变形、开裂、损伤等缺陷的,必须更换。防尘盖应保证灭火剂喷出时能够自行脱落或击碎。4.6灭火器的压把、阀体等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,顶针不得有肉眼可见的缺陷,否则,必须更换。4.7密封片、密封垫等密封零件必须更换,并符合密封要求。干粉灭火器的防潮膜必须更换,并符合 GB 4402第 2.2.5款的规定。4.8灭火器的出气管不应有弯折、堵塞、损伤和裂纹等缺陷,否则,必须更换。4.9二氧化碳贮气瓶(以下简称贮气瓶)4.9.1贮气瓶必须符合 GB 4402《手提式干粉灭火器》的 2.6条的要求。4.9.2贮气瓶从出厂日期算起五年后,以后每隔三年必须按 GB4351的 3.6.2款的要求做水压试验。水压试验不合格者必须更换。4.9.3没有按 GB 4351《手提式灭火器通用技术条件》的 6.3条的要求打钢印的贮气瓶必须更换。4.10器头4.10.1器头不允许存在裂纹、螺纹失效等缺陷,否则必须更换。4.10.2塑料器头使用二年后必须与筒体一起做水压试验检查,不合格者必须更换。北京中加大成消防员工回答

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听