自动灭火器有什么要求

2022-05-28 13:59:24 137人阅读
自动灭火器有什么要求

5人参与回答

  • 亚平宁帅哥

    自动灭火器学名喷淋,一般都叫喷头。喷淋器的喷头是温感的,超过核定温度就会自爆而喷水。喷头种类很多,并不是固定。一般单位的是68度,但机房,锅炉房的上限要高很多。

    虽然它自动喷水,喷出的水只有一点,水在喷出时水流经过水管触发报警器,终端消防控制室会收到火灾警报,如果确认是火灾,消防控制室打开喷淋泵,才真正开始灭火。

    喷淋里的水很多,如果一楼的喷淋自爆或人为暴烈,一楼起和一楼以上的水管里的水将全部留出。但每个楼都有开关,可以迅速关闭。如果不采取措施,楼里是可以养鱼的。

  • 是的范德萨sky

    湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、雨淋灭火系统,预作用灭火系统,他们可以适用于所谓有能够用水扑灭火灾的场所

  • 一条木V

    低倍数空气泡沫灭火系统

    对于扑救大型油罐火灾,应用最普遍的是低倍数空气泡沫灭火系统。

    (一)空气泡沫的配制

    泡沫液在比例混合器中与水按照一定的比例混合,形成泡沫混合液,泡沫混合液通过泡沫产生器时与空气剧烈搅拌,使混合液与空气得到充分混合,形成空气泡沫。空气泡沫的膜的主要成分是水,膜所包围的是空气。

    泡沫液按泡沫的发泡倍数可分为低倍数泡沫液、中倍数泡沫液和高倍数泡沫液,油库中常用低倍数泡沫灭火系统,所产生的泡沫的体积约为泡沫混合液体积的6~8倍。

    (二)空气泡沫的灭火机理

    (1)窒息作用:一定厚度的泡沫覆盖油面,使燃烧物表面与空气隔离,燃烧区内由于氧气含量减少,火势逐渐减弱直至熄灭。

    (2)隔热作用:泡沫的覆盖可以减少火焰对油面的热辐射,降低油面的温度,减少油品的蒸发,使火势减弱。

    (3)降温作用:泡沫的膜的主要成分是水,受热后水蒸发汽化,吸收大量的热量,起到降温作用。

    另外产生的水蒸气在上升过程中冲淡了燃烧物(油蒸汽)在空气中的浓度,也会减弱火势。

    (三)空气泡沫的性能要求

    (1)具有良好的稳定性和抗烧性

    要求泡沫在火焰的灼烧下,在火焰、罐壁的强烈辐射之下,有一定的稳定时间。

    (2)具有良好的流动性

    喷入油罐内的泡沫一般是沿着罐壁流下,然后沿油面铺开。因此要求泡沫能迅速流动,尽快均匀地覆盖整个油面。

    (3)具有适当的发泡倍数

    发泡倍数是泡沫体积与产生该泡沫的泡沫混合液体积的比值,即:

    低倍数泡沫:n=6~8 【n<20】

    中倍数泡沫:n=60~70

    高倍数泡沫:n=500~1000

  • 颜雨兮扑

    您好,这个在规范中都有明确规定的,而且建筑灭火器这一章节也是重点内容,需要重点掌握。希望有帮到您哦~

  • 古墓派小白兔

    应该是灭火器配置规范及设置管理办法吧,具体的忘记了,搜索京阳伟业安全查看灭火器相关的安装管理规范

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听