喷淋的灭火流量怎么确定
2022-05-28 13:59:14
194人阅读
喷淋的灭火流量怎么确定
4人参与回答
-
四川二手车评估
不是,你的喷水强度也只是规范规定的一个下限值,要简单点你就取规范相应危险等级规定值,要详细计算书的用逐点水利法计算得出,也可以用天正给排水软件复核计算,自动出计算书和计算表格
-
萧玉卿
自动喷淋消防用水设计流量:某汽车库设置两套自动喷淋系统,净空高度?8m,火灾危险等级为中危Ⅱ级1、根据《喷规》P10喷水强度为8L/min.m2,作用面积160m2。自喷用水量Q=喷水强度×作用面积 =8×160÷60=21.33 L/S2、根据《给排水设计手册第二版 P140》自喷设计水量为1.3Q = 28 L/S3、根据水力计算得出两套自喷系统的实际用水量为Q1= 35.09 L/S,Q2= 38.48L/S设计说明上时写自动喷淋系统设计用水量是写21.33、28、35.09还是38.48 L/S?是不是应该是38.48 L/S,计算消防水箱或是消防水池都按它来算。
-
姜姜姜沈小姜
严格地讲,应该根据设计流量,按照GB50084-2001从支管算起然后根据流量选管径。但是一般说来,对于中危险级(最普遍):DN25带1个喷淋头,DN32可带3个喷淋头,DN40可带4个喷淋头,DN50可带8个喷淋头,DN70可带16个喷淋头,DN80可带32个喷淋头,DN100可带63个喷淋头,DN150可带800个喷淋头(即DN150湿式报警阀最大容量),对于轻危险级,可适当放宽。
-
快乐Drizzle
0.002826*口径×口径×流速=流量。也可以根据流量来选择管径!一般选用电磁流量计测量。居多
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答