二氧化碳的灭火器几年年检一次

2022-05-28 13:51:21 115人阅读
二氧化碳的灭火器几年年检一次

7人参与回答

  • 星星不熄灭ok

    二氧化碳灭火器,自出厂之日起,每月称重,在未使用的情况下,如果重量变轻,就是存在泄压,必须维修。如果没有变化,自出厂之日起5年必修做筒体水压试验,以后每2年做一次。二氧化碳不存在过期,但检验的目的是筒体是不是合格,去除安全隐患。有很多人都按干粉灭火器的更换周期对二氧化碳灭火器进行再装,其实是种浪费。二氧化碳灭火剂是一种具有一百多年历史的灭火剂,价格低廉,获取、制备容易,其主要依靠窒息作用和部分冷却作用灭火。二氧化碳具有较高的密度,约为空气的1.5倍。在常压下,液态的二氧化碳会立即汽化,一般1kg的液态二氧化碳可产生约0.5立方米的气体。因而,灭火时,二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作用而灭火。另外,二氧化碳从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成气体,而从周围吸收部分热量,起到冷却的作用。二氧化碳灭火器利用所充装的液态二氧化碳喷出灭火的灭火器。由筒体、瓶阀、喷射系统等部件构成。分为: 【1】 手提式二氧化碳灭火器。总重量小于或等于28kg,其规格有2kg、3kg、5kg、7kg四种; 【2】推车式二氧化碳灭火器。总重量大于28kg,其规格有20kg、25kg两种。二氧化碳灭火器适用于扑救各种可燃液体和可燃气体的初起火灾。以及带电设备和精密电子仪器、贵重设备的火灾。但不宜在室外刮大风时使用,在窄小和密闭的空间使用后,要及时通风或人员撤离现场,以防窒息。 1

  • 今井归躬

    二氧化碳灭火器的有效期限最长为12年。

    扩展资料:

    干粉灭火器的有效期限较长为10年,

    水基型灭火器的有效期限较短为6年。

    二化碳灭火器适用于扑灭B类火灾,C类火灾,E类火灾。如书籍,档案,精密仪器,煤油,原油,柴油,煤气,天然气,甲烷,乙烷及带电燃烧的物品。

    注意:任何一种灭火器的使用寿命都是有限的。超过有效期限的灭火器不仅会对使用人员造成身体伤害,还会影响灭火效果。所以,只要灭火器达到或超过有效期限,即使未曾使用过,均应当予以报废。

  • 让世界看我表演

    啊,这个简单,手提式 / 推车式二氧化碳灭火器,以出厂时间为准,至第5年时进行首次维修(前提是这5年内压力表一直都没到欠压区,即瓶内压力一直正常,没有泄漏),此后每两年维修一次,到第12年时报废

  • 蒋军后

    1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年;首次维修以后每满2年应送修。

    2、干粉灭火器的有效期限为10年;首次维修以后每满2年应送修。

    3、水基型灭火器的有效期限为6年。出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修。

  • 鸡蛋面桃骨头

    无论是手提式还是推车式,二氧化碳灭火器出厂期满5年,或者首次维修以后每满2年,需向灭火器维修企业送修。

    另外,二氧化碳灭火器出厂期满12年,均予以报废处理。

  • 瓶子v双鱼

    各类泡沫灭火器,有效期一年,每年维修一次;

    二)各类二氧化碳灭火器,有效期二年,每两年维修一次;

    三)各类干粉灭火器,有效期二年,每两年维修一次;

    四)各类1211灭火器,有效期五年,维修年限视保管情况而定。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听