消防电源检测系统什么作用
6人参与回答
-
处理空气潮湿
电气火灾监控系统和消防电源监控系统有以下区别:
1、设置目的不同
(1)消防电源监控系统,是对消防设备的电源进行实时监控,通过检测电源的电流、电压值等工作状态,确保消防设备电源时刻处于正常状态,保障消防设备可靠运行。
(2)电气火灾监控系统属于火灾预警系统,通过探测电力线路的剩余电流值,或者探测电气部件的异常温升,消除电气设备的火灾隐患。
2、设置方式不同
(1)在电气火灾监控系统中,不管是单相还是三相电源回路,线路都要同时穿过剩余电流传感器。剩余电流传感器检测的是漏电电流,当漏电电流达到预定值时,发出报警信号。
(2)在消防电源监控系统中,每相线路单独穿过电流传感器。电流传感器检测的是单独的每相电流,当电流值偏离正常值时,发出报警信号。
3、安装位置不同
(1)在安装位置上,剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,设置在第一级配电柜(箱)的出线端(在供电线路泄露电流大于 500mA时,在其下一级配电柜设置)。
(2)消防电源监控系统的电压\电流传感器,通常安装在用电回路的末端位置,比如现场配电箱、双电源切换柜或启动柜等部位。
-
幸运的胖大宝
高速水幕喷头,消防器材还有:消防巡检柜、消防控制柜、机械应急启动装置、防排烟风机双电源控制柜、双电源控制柜、防火门监控系统、应急照明配电箱等。
-
说她会好好的鸣
对消防设备的主电源和备用电源进行实时检测,从而判断电源设备是否有过压、欠压、过流、断路、短路以及缺相等故障,有效保证了火灾发生时消防联动系统的可靠性。
-
阿布布阿力力
这个功能不同,消防火灾自动报警系统是监控火灾发生的烟气、温度等联动报警并实现灭火的系统,漏电报警系统指的是检测电气线路是否漏电并超过危险值的监测系统。
-
镭客窘
要做的,因为按照新《火灾自动报警系统设计规范》要求设置,消防设备包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图像显示装置、消防电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统装置、消防电源控制器、电气火灾监控器、防火门监控器2_3 。对比旧《火规》, 新《火规》增加了消防电源监控系统,并且该系统的状态应反馈到消防控制室的图形显示装置上。 另外,可燃气体探测报警系统也是新《火规》增加的内容。
-
解坚诚time
消防设备电源监控系统宜安装在各种消防设备电源,如“消火栓(消防炮)系统、自动喷水灭火系统、水喷雾(细水雾)灭火系统、雨淋喷水灭火系统(泵供水方式)、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、气体灭火系统、防烟排烟系统、防火门和卷帘系统、消防电梯、消防应急照明和疏散指示系统、消防设备应急电源(EPS)、消防设备直流电源等。宜设置在下述部位:建筑内为消防设备供电的主电源和消防电源的配电柜输出端;消防电气控制装置(包括水泵控制器、风机控制器等)的双路电源输入端与输出端;设置在各防火分区内的消防设备电源装置(给各消防设备供电的直流电源)的输出端;为消防设备供电配电箱的输出端;消防设备应急电源的输入端与输出端;应急照明配电箱的输出端;集中电源型消防应急灯具专用应急电源的输入端与输出端;多路主电源供电的设备应监控其各主供电回路输入端;设置在消防控制室以外的独立供电的下述消防设备的工作状态如在火灾报警控制器或消防联动控制器上没有显示,应在其电源的输出端设置电压传感器或电流传感器:电气火灾监控设备;可燃气体控制器;防火卷帘控制器;气体灭火控制器;线型光纤感温火灾探测器;空气采样式感烟火灾探测报警器;传输设备;火灾显示盘等其他消防设备。