消防烟枪怎么检测

2022-05-28 13:41:16 290人阅读
消防烟枪怎么检测

6人参与回答

  • 隼田那加heaven

    烟枪,测试水枪,风速仪,照度仪,摇表,万用表,卷尺,测距仪,钳流表等。

  • 儒雅凋零

    该类报警器一般是按照下列方法检查:

    1、平时的检查,巡检,看烟感器上的红灯是否会出现闪烁,如果一直不闪,说明有问题了;

    2、我们也可以用带有烟的【发烟器】试验,如果海湾报警器出现报警,则说明系统【包括报警器,烟感探头】都是好的;

    3、平时如果出现报警,而实际并没有发现火情,则说明烟感器有问题;

    4、可以请国家认可的,有资质的单位进行检查,每年一次,包括电检一起做。

  • 中国名瓷网V

    专业设备:

    1)烟雾触发器(烟枪、温枪),如让人吸烟进行试验太不正规也不专业。

    2)摇表和万用表

    3)风速仪,一般公司对排送风系统只是简单测试阀和风机是否能正常工作是不对的,应对风口风量作以测试

    4)流量仪及测压仪,对喷淋及消火栓系统要放水试验。检测设备:依据《GA503-2004建筑消防设施检测技术规程》:专业火灾报警系统、自动喷水系统、消火栓系统、防排烟系统功能检测仪器、建筑消防设施检测箱、消防工程检测箱、火灾报警系统功能检测箱、自动喷水灭火、消火栓系统功能检测箱、防排烟系统功能检测箱、兆欧表、万用表、交流稳压电源、电动试压装置、千分尺、流量计、声级计、接地电阻测试仪、照度计、压力表、检漏仪、称重仪器、液位计等火灾自动报警系统检测设备、自动喷水灭火系统喷头安装专用工具、消火栓和防烟排烟系统检查测试设备和质量检验设备。

  • 嘟celine

    这个消防测试烟枪是加香的,这个将烟枪头拿下来放入点燃后的香即可。

  • 风残月影

    我们都是施工的时候,每个探头用编码器进行编码的,自检的时候连接进线端和一个探头末端就好了,看通断就好了。验收合格后,蒋数据拷贝给甲方,由甲方编辑程序进入中控室进行监控,有问题到中控室调看西安消防程序目录看看再说吧。

  • 知足常乐了

    我国消防法第十六条: 按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效; 对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查; 第五章、第五十四条:公安机关消防机构在消防监督检查中发现火灾隐患的,应当通知有关单位或者个人立即采取措施消除隐患;不及时消除隐患可能严重威胁公共安全的,公安机关消防机构应当依照规定对危险部位或者场所采取临时查封措施。 消防部门就是公安机关下属的机构电气防火检测和消防设施检测是分开的。不过一般是一起检查的。一般是一年一检的。灭火器是消防设施的一部分。你们日常点检,不是专门的检测。我说的消防设施。包括灭火器,如果发现你公司灭火器不合格也不行的。其它的还有消防水带,消防泵,消防喇叭,消防手报等等的。电气防火检测和消防设施检测,我们消防行业简称消电检或是电消检。这个是地方消防条例里有的。消防法里也是有的。 电气消防检测必须要有有消防检测资质的消防公司才能做的。这个不只是红外线检测仪,还有烟枪等等工具,检测的是:配电箱,开关,电线,变压器,烟感,温感,消防设施等等。这个是检完后消防检测公司要出具两份检测报告的。 收费有两种,一种是按点来收费,:如:烟感有几个,温感几个,路灯有几个,按数量和具体的检测物收费。第二种就是按面积收费。这个具体的和消防检测公司谈,如果一次检测没通过,第二次再检,还要收费用的。这个要特别注意。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听