二只tiger
新出厂的2kg二氧化碳灭火器一般毛重在6公斤以上,但每个瓶体的充装量并不完全一样!一般记录二氧化碳灭火器是从入厂后,第一次检验进行称重的,后期检验维护按照(二氧化碳灭火器)的承重检验来确定维修或者充装时间。
-
过去指向未来
二氧化碳灭火器的重量根据类型可分为: 一、手提式二氧化碳灭火器。总重量小于或等于28kg,其规格有2kg、3kg、5kg、7kg四种; 二、推车式二氧化碳灭火器。总重量大于28kg,其规格有20kg、25kg两种。
-
童年的琴
一般充气有两种途径
一、到气体厂充,这个方式一般量充的比较足,缺点是比较麻烦,小瓶子不会单独为你开启机器充,所以经常要放那等第二天去拿。最好是问清楚每天什么时候开始充气,趁这个时间去充,这样就可以充好就带走了,但气体厂充气,师傅水准不同,容易充多,所以大家充好后也要注意称重和装表查看气压,多的话务必放些气。
二、到那种气体店充,就是用大瓶往你的瓶子里倒气,优点是随充随走,不需要等,由于是瓶对瓶,所以只要小瓶里的气压达到大瓶的气压,就充不进去了,所以99.99%不用担心充多;缺点是容易遇到充的很少的情况,你可以想象如果他那大瓶是已经没剩多少气的瓶子,本身气压已经很低,还能给你充进多少来?
经常有人说气充多了,充好后使用时间差别很大,有的能用1年甚至更久,有的2个月就没了,一般都是上面两种充气方式导致。
其实只要正确的使用钢瓶,完全可以不担心充多或高压。
个人充过的瓶子,4L最多充到过13兆帕,因为充好卖客户的,所以充了之后就仍家里没在意,一直没装表查看气压,
家里温度基本也是维持在25-35度之间,在家放了1个来月后来客户来拿时装上表查看才发现气压是13兆帕。
山东建设钢瓶出厂测试压力是15兆帕,所以13兆帕应该属于承受范围之内,庆幸当时充气超的还不算多,不然顶开换安全片也够麻烦的。
关于充气量和注意事项:
因为瓶对瓶充基本不会充多,所以我就不多说了,主要讲下去气体厂充。
即使13兆帕压力常温下安全,但个人不推荐充到这么多,给自己要留有余地。
如果家里环境温度变化不大,没有突然温度异常高的现象,个人人为最多充到10兆帕,胆子小的话就充到8兆帕,你要是充气方便且勤快,充个5也OK。
在气体厂充的草友,一般气体厂都是放到称上充的,所以你在场的话,充了大概多少KG是肯定有数的,不过空瓶的重量自己一定要有个数。
常用的尺寸空瓶重量(不含减压表)、充气量如下:
山东建设/华辰 2L空瓶重4KG充气量≤1KG, 充好后安全的带气重量5KG左右山东建设/华辰 4L空瓶重7.5KG充气量≤2KG, 充好后安全的带气重量9.5KG左右
山东建设/华辰 8L空瓶重12.5KG充气量≤4KG, 充好后安全的带气重量17KG左右
空瓶重量是用称体重的称称的,可能有一定误差,所以大家以自己的称为准。
在气体厂充气之后,如果不知道充了多少,回家抓紧装上表观察下气压,如果气压正常范围之内,过3,4个小时再看下,因为气体厂充的是干冰(曾有人跟我争论过充的是什么形态的CO2,非说不是干冰,后来我特意在气体站咨询过,充的就是干冰,也就是固态CO2)。
干冰温度比较低,刚充好时瓶子都冰凉的,所以过几个小时后,当瓶身温度接近于常温后再看下气压比较保险。如果超过10兆帕就放掉些(关于怎么放气下面会讲),如果超过8你都怕,那就放气放到8兆帕吧。
关于放气:
曾看到有说直接打开阀门放气的,感觉很可笑!
真怀疑这么说的人有没直接开过满气的钢瓶,见过吹好的气球不扎紧松开什么样么?
虽然直接打开阀门没这么夸张,但那种喷射的状态绝对能把你吓个半死!
正确方法是把钢瓶放到通风的地方,安装好减压表,打开钢瓶总阀门,然后微调开大,这样放气有点慢的,但没办法,这个比较靠谱!
放气的时候要注意气压表下降的速度,别放着气,自己人不知道去哪了,回头忘了,事后发现一瓶气都放光了!
还有不用担心CO2会让你缺氧,二氧化碳不是一氧化碳!要是会缺氧,气体站充CO2的人早归西了,那里每个瓶子接管子充气时都要露出N多CO2!