  • 魏梦岩蓝

    海湾的气体灭火控制器是总线的,QKP01单区的可以单独接火灾探测器,要和霍尼韦尔的火灾报警主机对接的话只能用单区的,感烟、感温火灾探测器都接在霍尼韦尔主机上,通过霍尼韦尔配套的控制模块分别输出开关量,海湾气体灭火主机用输入模块将对应的感烟、感温探测器的报警信号取过来,作为气体喷洒的信号;海湾气体灭火主机的故障、喷洒等信号要通过霍尼韦尔的监视模块送给霍尼韦尔主机。

  • 罗安禄

    汗!气体灭火系统要具体看你是汽溶胶还是七氟丙烷。柜式的无需布线,有管网的,需要从电磁阀接线到气体灭火主机。

  • 给对方都是是

    那要看你两台控制器能不能进行通讯,如果是同一品牌产品,而且都留有485接口进行联网的话,就可以,但编程的时候要注意编辑跨主机间的逻辑关系,具体要视你用的主机型号和系统设计决定。

    如果不是同一品牌或不能直接联网,一般气体灭火控制盘要和火灾报警控制器互相交换的信号有:

    一级报警监视信号

    二级报警监视信号

    压力开关监视信号

    警铃动作控制信号

    声光报警控制信号

    这样在火灾报警控制盘上就可以显示主要的气体盘的信号了。

  • 阅鉴Future时代

    RK-4000P气体报警器和RK-7000P气体报警器都有报警输出,都是干接点,也可以输出220V和DC 24V都可以与消防,气体灭火控制器配套使用。

    气体灭火控制器的控制端输出信号给消防主机控制不就行了?一般都是开关量信号