干粉灭火器需称重吗

2022-05-28 13:33:22 496人阅读
干粉灭火器需称重吗

7人参与回答

  • 度娘好烦

    建议去专业机构更换。

    外观检查--卸压--解体--水压试验--分体进行维修--筒体烘干--组装--充装药剂、氮气--气密试验--出厂检验

    灭火器维修检测、灭火器检修检测、维修灭火器【年检】包括:

    1,灭火器检测(卸压打开灭火器检测器头、阀门、虹吸管、压力表性能是否正常,并更换损坏的配件);

    2,灭火器筒体水压试验,测试灭火器筒体在2.5MP的压力下是否变形报废,检测灭火器筒体是否锈化腐蚀;

    3,烘干灭火器筒体;

    4,重新灌装灭火药剂并称重计量,更换变质的灭火药剂;

    5,重新充装驱动气体氮气压;

    6,密封器头后做喷射性能检查、气密性能检查;

    7,灭火器筒体外部的清洁清洗;

  • 关关雎鸠zdl

    手提式ABC干粉灭火器主要有:1kg、2kg、3kg、4kg、5kg、8kg;悬挂式ABC干粉灭火器主要有:6kg、8kg、10kg;推车式ABC干粉灭火器主要有:20kg、30kg、35kg

  • 山间松鹤

    干粉灭火器的维护保养 (1)灭火器应放置在通风、干燥、阴凉并取用方便的地方,环境温度-5--+45度为好 (2)灭火器应避免高温、潮湿和有严重腐蚀场合,防止干粉灭火剂结块、分解。 (3)每半年检查干粉是否结块,储气瓶内二氧化碳气体是否泄漏。检查二氧化碳储气瓶,应将储气瓶拆下称重,称出的重量与储气瓶上钢印所标的数值是否相同,如小于所标值7克以上的,应送维修部门修理。如系储压式则检查其内部压力显示表,指针是否指在绿色区域。如指针已在红色区域,则说明内部压力已泄漏无法使用,应赶快送维修部门检修。 (4)灭火器一经开启必须再充装,再充装时,绝对不能变换干粉灭火剂的种类,即碳酸氢钠干粉灭火器不能换装磷酸铵盐干粉灭火剂。 (5)每次再充装前或灭火器出厂三年后,应进行水压试验,水压试验时对灭火器筒体和储气瓶应分别进行。其水压试验压力应与该灭火器上标签或钢印所示的压力相同。水压试验合格后才能再次充装使用。 (6)维护必须由经过培训的专人负责,修理、再充装应送专业维修单位进行。

  • 大不了一刀超神

    按照中华人民共和国国家标准:GB12515-90,8公斤手提贮压式干粉灭火器的有效喷射距离是5米。不过,这个距离灭火并不是很好,一般要求距离3米左右为宜。当然,这都是针对初期火灾而言的。火势大了,干粉灭火器根本不可能扑灭。希望这个回答对你有帮助

  • 善良淳朴的豆子

    从别人那抄来的,貌似是北京的价格!ABC干粉灭火器:1公斤 42元、2公斤 48元、 3公斤 59元、4公斤 66元、 5公斤 78元、8公斤 105元; ABC推车干粉灭火器:35公斤 660元、50公斤 870元。 二氧化碳灭火器:2公斤 142元、 3公斤 173元; 推车二氧化碳灭火器:25公斤 1500元; 家(车)用灭火器:水系480ml 80元, 水系950ml 105元。

  • 刘小妹菇凉

    按照充填重量计,可分为手提式和推车式.手提式有2-8KG的,一般用的3-5KG,推车式有25KG,35KG的。

  • 丘山皆木

    干粉灭火器是按照两瓶一个消防箱的配置。

    1kgabc干粉保护面积约合1.2平方米

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。