手提式干粉灭火器几年换一次粉

2022-05-28 13:30:54 120人阅读
手提式干粉灭火器几年换一次粉

9人参与回答

  • 亚历克斯LIU

    干粉灭火器一年换一次粉。车载灭火器多为干粉灭火器,是以液态二氧化碳或氮气做动力,驱使干粉灭火剂喷出进行灭火,它的保质期为一年。每隔一年就该检查一下灭火器内气体是否泄漏,干粉是否结块,及时对灭火器进行充气或者换干粉。过了期的灭火器很可能喷不出来干粉,或者喷射的时间大大缩短,直接影响到正常使用。另外,还需要注意的是,使用灭火器的时候,不能随便往火焰表面喷,而是应该对准火焰的根部,并确认火焰全部被扑灭后,才能将灭火器移开。扩展资料使用方法:使用手提式干粉灭火器灭火,可采用手提或肩扛的方式快速奔赴火场,在距燃烧处5米左右,放下灭火器。如在室外,应选择在上风方向喷射。干粉灭火器若是外挂式储压式的,操作者应一手紧握喷枪,另一手提起储气瓶上的开启提环。如果储气瓶的开启是手轮式的,则向逆时针方向旋开,并旋到最高位置,随即提起灭火器。干粉喷出后,应迅速对准火焰的根部扫射。使用的干粉灭火器若是内置式储气瓶的或者是储压式的,操作者应先将开启把上的保险销拔下,然后握住喷射软管前端喷嘴部,另一只手将开启压把压下,打开灭火器进行灭火。有喷射软管的灭火器或储压式灭火器在使用时,一手应始终压下压把,不能放开,否则会中断喷射。参考:人民网-灭火器应一年一换参考:人民网-手提式干粉灭火器扑救火灾利器

  • 星空夜雨zym

    干粉灭火器每1年半要定期维修及更换药剂。

    公安消防部消防法明确规定: 消防器材及消防工程器械必须定期维护保养维修。贮压式干粉灭火器1年半要定期维修更换药剂,如果长时间不换药 ,灭火器内的灭火剂磷酸铵盐会凝固成块状 ,一旦发生火灾就不能起到灭火的作用 。压力表在绿色区域为正常, 红色为缺压, 黄色为超压。

  • 还看今朝yzy

    一年。最多两年。

    干粉灭火器是灭火器的一种,按照充装干粉灭火剂的种类可以分为:①普通干粉灭火器;②超细干粉灭火器。

    干粉灭火器内充装的是磷酸铵盐干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的干粉灭火器添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂,且主要用于灭火器中。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外,干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂(碳酸氢钠)和ABC干粉(磷酸铵盐)两大类。一是靠干粉中的无机盐的挥发性分解物,与燃烧过程中燃料所产生的自由基或活性基团发生化学抑制和负催化作用,使燃烧的链反应中断而灭火;二是靠干粉的粉末落在可燃物表面外,发生化学反应,并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层,从而隔绝氧,进而窒息灭火。另外,还有部分稀释氧和冷却作用。

  • 梦想是养圆圆

    水基型灭火器的灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔一年进行一次维修,但总共不超过3次,(即:3+1+1=5),5年后的下一年报废,由此确定水基型灭火器报废期限为6年。

    干粉灭火器和洁净气体灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过3次,(即:5+2+2=9),9年后的下一年报废,由此确定干粉灭火器和洁净灭火器报废期限为10年。

    二氧化碳灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过4次,(即:5+2+2+2=11),11年后的下一年报废,由此确定二氧化碳灭火器报废期限为12。

    需要说明的是,除满足以上维修年限要求的灭火器需要维修外,存在机械损伤、明显锈蚀、灭火器泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应当及时进行维修。

  • 沤缺匚

    手提式干粉灭火器(贮气瓶式)的有效期是8年。手提贮压式干粉灭火器10年。

    一般情况下,干粉类的灭火器有效期是10年,但是这个有效期也与放置灭火器的环境有关。比如说化工单位、加油站等有腐蚀性的环境中,灭火器可能半年就有失效的情况。

    除了灭火器之外,瓶内灭火剂也是有使用有效期的。按照国家建筑灭火相关规定:在正常环境温度下储存,干粉灭火剂的有效期是5年,但一般来说干粉灭火剂的更换期为1到2年。通常灭火器在重新充装时,维修单位都会贴上灭火器的年检标签,也就是说多数情况下干粉灭火器在10年有效期内,每隔1-2年都需要重新充装干粉灭火剂。这两类有效期都是指灭火器从出厂之日起开始计算的。

    拓展

    使用手提式干粉灭火器扑救固体可燃物火灾时,应对准燃烧最猛烈处喷射,并上下、左右扫射。如条件许可,使用者可提着灭火器沿着燃烧物的四周边走边喷,使干粉灭火剂均匀地喷在燃烧物的表面,直至将火焰全部扑灭。

    手提式干粉灭火器筒体采用优质碳素钢经特殊工艺加工而成。手提式干粉灭火器具有结构简单、操作灵活 、应用广泛、使用方便、价格低廉等优点。灭火器主要由筒体、瓶头阀、喷射软管(喷嘴)等组成,灭火剂为碳酸氢纳(ABC型为磷酸铵盐)灭火剂,驱动气体为氮气,常温下其工作压力为1.5MPa。

  • 樱桃小姐Candy

    答:你的标检验期想11月,就点11月必须换就的以过期了。消防规定手投式开粉灭火器是一年为有效期,必须换,不然消防部门要罚款。

  • 今天是开始呢

    灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损

    件,重新充装灭火剂和驱动气体;

    一、 新的干粉灭火器,出厂后满10年报废;

    新购置的灭火器,只要未使用过、压力表指针在绿区、铅封未动过,一般5年内有效; 即将满5年或一旦使用过应当重新充装,或一旦重新充装过每2年充装一次。

    二、执行标准

    1 、国家标准:建筑灭火器配置验收及检查规范GB50444-2008

    2、行业标准:公共安全行业标准灭火器维修与报废规程GA95-2007

  • 削皮吃桃子

    灭火器应定期检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修,一般灭火器瓶压有效期限在1年半至2年,要定期充压或更换。灭火器应放在清洁干燥的地方,严禁爆晒和靠近火源;应妥善保管,严禁拆动。

  • 妖心娃娃哦

    新的干粉灭火器有效期一般为五年,重新充气换粉的干粉灭火器有效期一般为一年,不超过两年。长时间放置干粉灭火器会造成灭火器中的干粉结块,导致不能完全喷射或无法喷射等情况,所以干粉灭火器过了有效期就要送到有维修灭火器资质的企业进行充气换粉处理。干粉灭火器使用时间长了也会造成灭火器中的压力下降,导致灭火器无法喷射,所以灭火器压力不足时就要送到有资质的维修灭火器企业进行充气处理。一旦这种干粉灭火器有效期一到就必须要更换产品,如若不然再火灾时候不仅起不到灭火的效果,同时也会加大我们的财产损失。”

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听