什么是建筑防火
7人参与回答
-
韩老魔修仙日记
耐火等级的确定以墙、柱、梁、楼板、楼梯、屋顶承重构件及吊顶的耐火极限为依据,一般情况下,楼板的耐火等级是确定建筑耐火等级的主要依据。耐火等级的划分参考《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》、《石油化工企业设计防火规范》等相关规范的专门章节。
-
邹火兵
是指火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等
-
纠结的克瑞艾特
厂房是按生产的火灾危险性分类,分为甲、乙、丙、丁、戊五类;仓库是按储藏物品的火灾危险性分类,分为甲、乙、丙、丁、戊五类
-
活生生的害虫
建筑防火一、二、三、四级耐火等级划分如下:
1、一级耐火等级建筑是钢筋混凝土结构或砖墙与钢筋混凝土结构组成的混合结构;
2、二级耐火等级建筑是钢结构屋架、钢筋混凝土柱或砖墙组成的混合结构;
3、三级耐火等级建筑物是木屋顶和砖墙组成的砖木结构;
4、四级耐火等级是木屋顶、难燃烧体墙壁组成的可燃结构。
-
十一月的肖萧邦
第一节建筑耐火等级
一建筑耐火等级的划分
1、建筑耐火等级的划分依据
建筑耐火等级的划分是建筑防火技术措施中最基本的措施之一,我国的建筑设计规范把建筑物的耐火等级分为一、二、三、四级,一级最高,耐火能力最强;四级最低,耐火能力最弱。建筑物的耐火等级取决于组成该建筑物的建筑构件的燃烧性能和耐火极限。所谓建筑构件是指建筑物的墙体、基础、梁、柱、楼板、楼梯、吊顶等一系列基本组成构件。建筑构件的燃烧性能和耐火极限见表4-1
1)、建筑构件的燃烧性能是指由建筑构件的材料遇火反应,分为不燃烧体、难燃烧体和燃烧体三类,对建筑构件而言不燃烧体如墙柱、基础等;难燃烧体如吊架、吊顶及内部管道;燃烧体如门窗、吊顶、装饰材料等。
2)、建筑构件的耐火极限:将任一建筑构件按时间--温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔火作用时为止的这段时间称为耐火极限,以小时“h”表示。时间-温度标准曲线是指按特定的加温方法,在标准的实验室条件下,所表示的现场火灾发展情况的一条理想化了的试验曲线。该曲线以被国际标准化组织采纳,目的是为了对建筑构件的极限耐火时间有一个统一的检验标准。我国采纳了国际标准ISO834的标准火灾升温曲线。该曲线公式为T-T0=345lg【8t+1】 式中t为时间,以“min”计;T为当所用时间为t时,构件所承受的温度值,以“℃”计;T0为初始温度,以“℃” 计;计算时设定位20℃。
2、耐火极限的判定条件
建筑构件达到耐火极限有三个条件,即:失去支持能力;完整性;失去隔火作用时为止的这段时间;只要三个条件中达到任一个条件,就确定其达到其耐火极限了。
1)、失去支撑能力:如果试件在试验中受到火焰或高温作用下,承载能力和刚度降低,截面缩小,承受不了原设计的荷载而发生跨塌或变形量超过规定数值,则表明失去支持力。
2)、失去完整性:主要指薄壁分隔构件(如楼梯、门窗、隔墙、吊顶等)在火焰或高温作用下,发生爆裂或局部塌落,形成穿透裂缝或孔洞,火焰穿过构件,使其背面可染物燃烧起来。如楼板受火焰或高温作用时,完整性被破坏,火焰穿到上层房间,表明楼板的完整性被破坏。
3)、失去隔火作用:主要指起分隔作用的构件失去隔热过量热传导的性能。在试验中,如果构件的背火面测得的平均温度超过140℃,或背火面任一点温度超过初始温度180℃时,均表明构件失去隔火作用。
经过大量的试验验证工作,建筑构件发生三者之一时的耐火极限用时间来衡量,建筑墙体有承重墙、普通粘土墙及钢筋混凝土实体墙,它们的耐火极限分别为2.5~10.5h不等,这与墙的结构厚度有关(12cm~37cm),具体见表4-1
二建筑物的耐火设计
建筑的耐火设计,目的在于防止建筑物在火灾时倒塌和火灾蔓延,保障人员的避难安全,并尽量减少财产的损失。建筑物的使用功能不同、重要程度不同,层数不同的建筑物,火灾的危险性是有差异的,因此在设计上要区别对待。我国《建筑设计防火规范》中将建筑物的耐火等级分为四级,作为衡量建筑物耐火程度的分级标度,是防火技术措施中基础的措施之一。从表4-2为建筑构件的燃烧性能和耐火极限之间的关系,耐火等级高的建筑物如一、二级建筑物,发生火灾时被火烧坏、倒塌的可能性小;而耐火等级较低的建筑物火灾时往往容易造成局部或整体倒塌,火灾损失大。我国建筑的耐火设计采用耐火等级设计方法考虑温度--时间的关系及具体各构件的耐火时间来定。
1、 多层建筑耐火设计
多层建筑耐火设计等级根据建筑物的重要性、火灾的危险性和火灾荷载等因素来选定。
从表4--2可知,建筑物的耐火等级与构件的燃烧性能有相应的关系。一级耐火等级建筑物的主要构件全部为不燃烧体;二级耐火等级建筑物的主要构件除吊顶为难燃烧体外,其余为不燃烧体;三级耐火等级建筑物屋顶承重墙为燃烧体,吊顶和隔墙为难燃烧体,其余均为不燃烧体;三级耐火等级建筑物除防火墙为不燃烧体外,其余构件为难燃烧体或燃烧体。
-
庆阳大郎
建筑防火包含:
1、建筑分类:对建筑按照功能、高度以及工业建筑的火灾危险性进行分类。
2、耐火等级:根据建筑的类型,确定建筑耐火等级应采用几级。
3、防护间距:确定两栋建筑间的防火间距,防止火灾从一栋建筑蔓延到相邻建筑。
4、防火分区:按照要求将建筑内部划分成一个个的区域,防止火灾从一个区域蔓延到相邻区域。
5、平面布置:确定一些特殊房间的布置要求,保证人员和财产的安全。
6、安全疏散:对于疏散的宽度、距离、安全出口、疏散楼梯和避难的做出规定,保证人员疏散过程的安全。
7、电气防火:对于建筑的电气线路、设备做出规定,避免发生火灾。
8、防爆:对于可能爆炸的场所做出规定,降低爆炸的危害及爆炸发生的可能性。
9、装修、保温材料防火:规定装修、保温材料的燃烧性能,不能作为火灾时蔓延的途径。
10、灭火救援设施:规定了消防车道、登高操作场地、灭火救援窗和消防电梯等设施应满足的条件,保证消防员能够顺利开展灭火救援
-
墨尔迪勒真的
建筑防火的方法主要有以下7种:
1.建筑总平面布置防火,分为如下几点:(1)合理选择建筑物的位置(2)合理划分功能区域(3)确定建筑物之间的安全距离(4)合理布置消防车道,消防水源,还有扑救场地
2.建筑的结构防火:提高结构的耐火等级,增加结构构件的截面尺寸,增加钢精混泥土构件的保护层厚度,构件涂防火涂料,对于脆弱的结构作防护和包覆处理。
3.建筑材料的防火,有如下几点需要注意:(1)控制可燃物的数量(2)对必须使用可燃物的材料必须进行阻燃处理(3)与热源接触的材料采用不燃物或者阻燃处理(4)重要部位:楼梯间,疏散走道,管井竖井必须采用不易燃烧的材料。
4.建筑的防火分区、建筑的防火分隔:防火分区分为水平分区和竖向分区,在建筑内,利用防火分隔物将建筑划分多个防火单元,在一定的时间内阻止火灾的蔓延。
5.建筑的安全疏散,是建筑防火设计中最重要的关键技术,是消防安全的最主要的核心内容。
6.建筑的防排烟。进行防烟分区,设计防烟,排烟方式,烟气是导师建筑火灾人员伤亡的主要原因。
7建筑的防爆和电气防火
相关问题
- 无源触点3个回答
- 建筑防火分类是什么3个回答
- 建筑防火等级如何确定6个回答
- 灭火用的粉是什么7个回答
- 建筑防火分区指的是什么5个回答
- 灭火毯什么样的好8个回答
- 建筑防火措施的专业分工有哪些4个回答
- 消防设施用来干什么5个回答