发电机房必须要有气体灭火系统吗

2022-05-28 13:23:23 240人阅读
发电机房必须要有气体灭火系统吗

3人参与回答

  • 日光倾城Rachel

    公安部发的一个文件:高层的变电所设置气体灭火,发电机房设置水喷雾灭火系统。

  • 就爱吃来吃去

    通信机房用七氟丙烷气体灭火系统,柴发机房通常用水喷雾,要求高一点用七氟丙烷也可,会议机房没要求,看具体保护等级

  • 毛茸茸的妖孽

    C答案解析:水喷雾灭火系统的设计参数:用于灭火、控火的目的时,水雾喷头的灭火工作压力不应小于0.35MPa;用于防护、冷却目的时,不应小于0.2MPa。因为该高层公楼的柴油发电机房设置了水喷雾灭火系统。则该系统水雾喷头的灭火工作压力不应小

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听