自动喷水灭火系统适用于哪类火灾
3人参与回答
-
蒜蓉辣酱Anne
自动喷水灭火系统适用于扑救绝大多数建筑内的初起火,应用广泛。
(1)除《建筑设计防火规范》(GB 50016--)另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列厂房或生产部位应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
1)不小于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间,不小于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位。
2)占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房。
3)占地面积大于1500m2的木器厂房。
4)泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位。
5)高层乙、丙类厂房。
6)建筑面积大于500m2的地下或半地下丙类厂房。
(2)除《建筑设计防火规范》(GB 50016--)另有规定和不宜用水保护或灭火的仓库外,下列仓库应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
1)每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库。
注:单层占地面积不大于2000m2的棉花库房,可不设置自动喷水灭火系统。
2)每座占地面积大于600m2的火柴仓库。
3)邮政建筑内建筑面积大于500m2的空邮袋库。
4)可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库。
5)设计温度高于0℃的高架冷库,设计温度高于0℃且每个防火分区建筑面积大于1500m2的非高架冷库。
6)总建筑面积大于500m2的可燃物品地下仓库。
7)每座占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的其他单层或多层丙类物品仓库。
(3)除《建筑设计防火规范》(GB 50016--)另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
1)一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室。
2)二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部。
3)高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所。
4)建筑高度大于100m的住宅建筑。
(4)除《建筑设计防火规范》(GB 50016--)另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
1)特等、甲等剧场,超过1500个座位的其他等级的剧场,超过2000个座位的会堂或礼堂,超过3000个座位的体育馆,超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等。
2)任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部。
3)设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等。
4)藏书量超过50万册的图书馆。
5)大、中型幼儿园,总建筑面积大于500m2的老年人建筑。
6)总建筑面积大于500m2的地下或半地下商店。
7)设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外)。
综上所述,这些建筑或场所具有火灾危险性大、发生火灾可能导致经济损失大、社会影响大或人员伤亡大的特点。自动灭火系统的设置原则是重点部位、重点场所,重点防护;不同分区,措施可以不同;总体上要能保证整座建筑物的消防安全,特别要考虑所设置的部位或场所在设置灭火系统后应能防止一个防火分区内的火灾蔓延到另一个防火分区中去。
-
天狼哈
具有下列要求之一的场所,应采用预作用系统: 1系统处于准工作状态时严禁误喷的场所; 2系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所; 3用于替代干式系统的场所。
-
茨寡状
雨淋系统通常由三部分组成:火灾探测传动控制系统;自动控制成组作用阀门系统;带开式喷头的自动喷水灭火系统。其中火灾探测传动控制系统可采用火灾探测器、传动管网或易熔合金锁封来启动成组作用阀。火灾探测器、传动管网、易熔锁封控制属自动控制手段。当采用自动手段时,还应设手动装置备用。
自动控制成组作用阀门系统,可采用雨淋阀或雨淋阀加湿式报警阀。
雨淋系统可分为空管式雨淋系统和充水式雨淋系统两大类型。
充水式雨淋系统的灭火速度比空管式雨淋系统快,实际应用时,可根据保护对象的要求来选择合适的形式。在实际应用中,雨淋系统可能有许多不同的组成形式,但其工作原理大致相同。雨淋系统采用的是开式喷头,所以喷水是整个保护区域内同时进行的。发生火灾时,由火灾探测系统感知到火灾,控制雨淋阀开启,接通水源和雨淋管网,喷头出水灭火。
雨淋系统适用于燃烧猛烈、蔓延迅速的严重危险建筑构成场所,如剧院舞台上部、大型演播室、电影摄影棚等等。如果在这些建筑物中采用闭式自动喷水灭火系统,发生火灾时,只有火焰直接影响到喷头才被开启喷水,且闭式喷头开启的速度慢于火势蔓延的速度。因此,不能迅速出水控制火灾。
①雨淋系统反应快,它是采用火灾探测传动控制系统来开启系统的。由于火灾发生到火灾探测传动控制系统报警的时间短于闭式喷头开启的时间,所以雨淋系统的反应时间比闭式自动喷水灭火系统快得多。如果采用充水式雨淋系统,则其反应速度更快,更利于尽快出水灭火。
②系统灭火控制面积大、用水量大。雨淋系统采用的是开式喷头,发生火灾时,系统保护区域内的所有喷头一起出水灭火,能有效地控制火灾,防止火灾蔓延,初期灭火用水量就很大,有助于迅速扑灭火灾。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 自动喷水灭火系统末端是什么4个回答
- 气体火灾用哪类灭火器8个回答
- 变压器房内用哪类灭火器3个回答
- 自动喷水灭火系统在哪里常用3个回答
- 自动喷水灭火系统设计规范哪些场所5个回答
- 什么是大空间喷水灭火系统设计3个回答
- 自动喷水灭火量怎么计算5个回答