拟定灭火器设置点数怎么算

2022-05-28 13:18:11 284人阅读
拟定灭火器设置点数怎么算

4人参与回答

  • 大爱杨花盗

    1.180平米,火灾A级,每个点配置2具,放置3个点共计6具就行; 2、1000平米歌舞厅,每层3个点,每处配置3具灭火器。

    这个简单计算题。保持设备完好,人员专业风险控制住就好,不计较灭火器布局。回答不周,笑纳海涵。

  • 炎式纶语社

    7.3.4计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别应按下式计算: Qe = Q/ N式中 Qe ----计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或 B) ; N ----计算单元中的灭火器设置点数(个)。

    Q ----计算单元中的最小需配灭火级别(A或 B)

  • 转眼一生xin

    1、B类火灾,中危险级,单具灭火器最小配置灭火级别55B,单位灭火级别最大保护面积1m2/B。2、该厂房内需要配置的灭火级别Q=4000/1=4000B3、需要灭火器数量为:4000B/55B=73具然后分散分布这73具灭火器,每个设置点不得超过5具。

  • 超能布丁

    每个单元可以是一层楼,或者一个防火分区,或者一个隔间然后在每个单元里面分布不同的配置点,每个配置点不宜多于1到5具,且每个单元总数不少于2具灭火器再然后计算单元里面要多少具灭火器级别(级别根据危险等级场所划定和配置基准),再计算设置点需要多大量的灭火级别,比如单元点要30A具灭火器除以设置点(设置点根据保护距离等重要性确定)10个=3A,再选用什么类型比如MF/ABC5或6