如何确定灭火器的计算单元

2022-05-28 13:08:58 283人阅读
如何确定灭火器的计算单元

7人参与回答

  • 安康杯v

    1、最小配置灭火级别2A:即单具灭火器的最小灭火级别至少为2A,如配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器,应当配置至少为MFZA3、或4公斤的(3公斤与4公斤的灭火级别是一样的).

    2、所需灭火等级:应当是所需配置的灭火级别,即多少个A.如不是歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的等,则一般计算为:Q=0.5*(1264/75)

    3、配置3公斤或4公斤的ABC干粉灭火器的个数:N=Q/2=8.4/2=4.2,计算为5具灭火器.

    4、但是应当考虑灭火器最远的保护距离,中危险级为20米.即应当确保20米范围内能取到1具灭火器.

    5、规范没有要求每处应当放2具,而是每个配置区域不少于2具,一般一个车间或一个楼层不应少于2具.

    6、具体配置应当根据建筑的分布、平面形状等配置.

    7、最小需配灭火级别和配置点个数不是一回事.

    8、以上仅供参考,具体配置按照中华人民共和国国家标准 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005.

  • 安琪iiiiiii

    这个是办公楼需要设置,不是办公室设置的, 根据 GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范及附录D 5灭火器的设置 5.1.1灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。

    5.1.5灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。6灭火器的配置 6.1.1一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。6.1.2每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。轻危险级的第二条的办公室指的的不是单独的办公房间内,是办公区域内,除非是开敞办公的,都是设置在办公外外面的。

  • 瞳孔里的冷漠蔽

    平方米来计算,20平方米放置二个5kg灭火器,根据空间的体积,以及单灭火器的覆盖体积。根据厂房的平面图来进行一个大的分配,如危险品存放处,电房,仓库等,就要重点配置,(仓库可以买有轮子的那种大家伙)其它一般的车间,就要根据生产设备来进行配合,根据不同的情况来配置,其它的公室,就在门口配两个灭火器就可以。每个计算单元不应少于2具,每个设置点不宜多于5具,能满足以上2条即可,也就是说,设2个点,每点可1具,设1个点,每点至少2具,但应满足级别,距离的要求。扩展资料:灭火器瓶体内贮存液态二氧化碳,工作时,当压下瓶阀的压把时。内部的二氧化碳灭火剂便由虹吸管经过瓶阀到喷筒喷出,使燃烧区氧的浓度迅速下降,当二氧化碳达到足够浓度时火焰会窒息而熄灭,同时由于液态二氧化碳会迅速气化,在很短的时间内吸收大量的热量,因此对燃烧物起到一定的冷却作用,也有助于灭火。推车式二氧化碳灭火器主要由瓶体、器头总成、喷管总成、车架总成等几在部分组成,内装的灭火剂为液态二氧化碳灭火剂。

  • 度娘好烦

    对于不相邻的灭火器配置场所,应分别作为一个计算单元进行灭火器的配置设计计算。灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元。 灭火器配置场所的危险等级或火灾种类不相同的场所,应分别作为一个计算单元。同一计算单元不应跨越防火分区和楼层。在确定了计算单元的保护面积后,应根据公式下列计算该单元应配置的灭火器的最小灭火级别: Q=KS/U式中 Q:计算单元的最小需配灭火级别(A或B) S:计算单元的保护面积(m^2) U:A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(m^2/A或m^2/B) K:修正系数

  • 怕狗狗的VIVI鼠

    灭火器的配置1.灭火器设置的一般要求1)灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。2)对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。3)灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。4)灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。5)灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。2.灭火器的基本配置一般要求1)一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。2)每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。3)当住宅楼每层公共部位建筑面积超过100m^2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m^2,增配1具1A的手提式灭火器。4)同一配置单元配置的不同类型灭火器,其灭火剂类型不属于不相容的灭火剂。5)配置单元内的灭火器类型、规格、灭火级别和配置数量符合消防设计审核、备案检查合格的消防设计文件要求。6)灭火器类型与其场所的火灾种类相匹配。7)经计算,其配置单元内灭火器铭牌上的规格、灭火级别和配置数量符合国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的规定。3.灭火器的选择应考虑下列因素:1)灭火器配置场所的火灾种类。2)灭火器配置场所的危险等级。3)灭火器的灭火效能和通用性。4)灭火剂对保护物品的污损程度。5)灭火器设置点的环境温度。6)使用灭火器人员的体能。4.灭火器配置设计的计算单元划分1)当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时,可将其作为一个计算单元。2)当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时,应将其分别作为不同的计算单元。3)同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。5.灭火器最大保护距离1)设置在A类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合下表的规定。危险等级手提式灭火器推车式灭火器严重危险级1530中危险级2040轻危险级25502)设置在B、C类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合下表的规定。危险等级手提式灭火器推车式灭火器严重危险级918中危险级1224轻危险级15303)D类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应根据具体情况研究确定。4)E类火灾场所的灭火器,其最大保护距离不应低于该场所内A类或B类火灾的规定。6.灭火器的最低配置基准1)A类火灾场所灭火器的最低配置基准危险等级严重危险级中危险级轻危险级单具灭火器最小配置级别3A2A1A单位灭火级别最大保护面积(m^2/A)50751002)B、C类火灾场所灭火器的最低配置基准危险等级严重危险级中危险级轻危险级单具灭火器最小配置级别89B55B21B单位灭火级别最大保护面积(m^2/A)0.51.01.57.灭火器配置设计计算1)在确定了计算单元的保护面积后,应根据公式下列计算该单元应配置的灭火器的最小灭火级别:Q=KUS式中Q:计算单元的最小需配灭火级别(A或B)。S:计算单元的保护面积(m^2)。U:A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(m^2/A或m^2/B】aK:修正系数。修正系数值按下表的规定取值:计算单元K未设室内消火栓系统和灭火系统1.0设有室内消火栓系统0.9设有灭火系统0.7设有室内消火栓系统和灭火系统0.5可燃物露天堆场、甲、乙、丙类液体储罐区、可燃气体储罐区0.32)歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算:Q=l.3KUS3)计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别应按下式计算:Qe=NQ式中Qe:计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或B)。N:计算单元中的灭火器设置,点数(个)。8.灭火器配置设计计算的程序1)确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级。2)划分计算单元,计算各计算单元的保护面积。3)计算各计算单元的最小需配灭火级别。4)确定各计算单元中的灭火器设置点的位置和数量。5)计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别。6)确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量。7)确定每具灭火器的设置方式和要求。8)在工程设计图上用灭火器图例和文字标明灭火器的型号、数量与设置位置。灭火器安装设置1.灭火器箱的安装1)灭火器箱不得被遮挡、上锁或者拴系。2)灭火器箱箱门开启方便灵活,开启后不得阻挡人员安全疏散。开门型灭火器箱的箱门开启角度不得小于175°,翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不得小于100°。3)嵌墙式灭火器箱的安装高度,按照手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m,底部与地面距离不小于0.08m的要求确定。2.灭火器挂钩、托架等附件安装1)挂钩、托架安装后,能够承受5倍的手提式灭火器(当5倍的手提式灭火器质量小于45kg时,按45kg计)的静载荷,承载5min后,不出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象。2)挂钩、托架按照下列要求安装:①保证可用徒手的方式便捷地取用设置在挂钩、托架上的手提式灭火器。②2具及2具以上手提式灭火器相邻设置在挂钩、托架上时,可任取其中1具。3)设有夹持带的挂钩、托架,夹持带的开启方式可从正面看到。当夹持带打开时,灭火器不得坠落。4)挂钩、托架的安装高度满足手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m,底部与地面距离不小于0.08m的要求。3.推车式灭火器的设置推车式灭火器设置在平坦的场地上,不得设置在台阶、坡道等地方,其设置按照消防设计文件和安装说明实施。在没有外力作用下,推车式灭火器不得自行滑动,推车式灭火器的设置和防止自行滑动的固定措施等均不得影响其操作使用和正常行驶移动。

  • 杨慌慌哒

    举例: 一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。 住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100m2时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。 根据《建筑灭火器配置设计规范》7灭火器配置设计计算 7.1一般规定 7.1.1灭火器配置的设计与计算应按计算单元进行。灭火器最小需需配灭火级别和最少需配数量的计算值应进位取整。 7.1.2每个灭火器设置点实配灭火器的灭火级别和数量不得小于最小需配灭火级别和数量的计算值。 7.1.3灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不得点至少在1具灭火器的保护范围内。

  • 骆娜娜

    按以下规范内的公式计算出总Q,再除以每个场所灭火器的最小配置等级就是灭火器的数量,但是注意一个灭火单元内必须不小于2个灭火器。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听