  • 热情的羽永直美

    施工现场灭火器配置应符合下列规定:(1)灭火器的类型应与配备场所可能发生的火灾类型相匹配。(2)灭火器的最低配置标准应符合表8-2的规定。【3标§】灭火器的最低配置标准表8-2(3)灭火器的配置数量应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140--2005)的有关规定经计算确定,且每个场所的灭火器数量不应少于2具。(4)灭火器的最大保护距离应符合表8-3的规定。【3标§】灭火器的最大保护距离(m)表8-3

  • 北京的乖女孩

    在建工程及临时用房的下列场所应配置灭火器:(1)易燃易爆危险品存放及使用场所。(2)动火作业场所。(3)可燃材料存放、加工及使用场所。(4)厨房操作问、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房。(5)其他具有火灾危险的场所。

  • 怀旧的鱼

    建筑工程施工现场的生活区灭火器配置要求:

    1、灭火器常用的是8公斤ABC型灭火器,保护半径25米,两个以上为一个设置点,根据的实际情况和重点保护部位设置;

    2、根据生活区厨房用火的实际情况,用的是柴油炉还是用液化气罐?沙池主要是用来扑救易燃可燃液体火灾的,比如沥青。如果用液化气做饭,可不配备沙池;

    3、较大的可燃物仓库可配置推车式灭火器,如需配置,1至2台即可(这玩意大火靠不上去,小火它还不灵便);

    4、消防水池,必备,不少于18立方米,四千多平的场所如果是见方的,在中部配置一个水池即可,如果是狭长的,最好两端各设置一个,(各18立方米,这是扑救初期火灾用的,不是凑数的);

    5、水泵(功率大小以保证水压为准),水带(质量达到能在标准水压下不破裂,长度以能够到最远起火点)。

  • 进击的小豹

    在建工程及临时用房的下列场所应配置灭火器:

    (1)易燃易爆危险品存放及使用场所。

    (2)动火作业场所。

    (3)可燃材料存放、加工及使用场所。

    (4)厨房操作问、锅炉房、发电机房、变配电权房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房。

    (5)其他具有火灾危险的场所。

  • 我爱Chi辣椒

    GB50720--2011建设工程施工现场消防安全技术规范,5.2.2施工现场灭火器配置应符合下列规定:1灭火器的类型应与配备场所可能发生的火灾类型相匹配;2灭火器的最低配置标准应符合表5.2.2-1的规定。3灭火器的配置数量应按照《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)经计算确定,且每个场所的灭火器数量不应少于2具。

  • 黑色的冰红茶

    1、厨房:面积在100m^2以内,配置灭火器3(4)个、每增50m^2增配灭火器1个。

    2、材料库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于1个,每增50m^2增配灭火器不少于1个(如仓库内存放可燃材料较多,要相应增加)。

    3、施工办公区、水泥仓:面积在100m^2以内,配置灭火器不少于1个,每增50m^2增配灭火器不少于1个。

    4、可燃物品堆放场:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个。

    5、电机房:配置灭火器不少于1个。

    6、电工房、配电房:配置灭火器不少于1个。

    7、垂直运输设备(包括施工电梯、塔吊)驾驶室:配置灭火器不少于1个。

    8、油料库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个,每增50m^2增配灭火器不少于1个。

    9、临时易燃易爆物品仓库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个。

    10、木制作场:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个,每增50m^2增配灭火器1个。

    11、值班室:配置灭火器2个及1个直径为65mm、长度20m的消防水带。

    12、集体宿舍:每25m^2配置灭火器1个,如占地面积超过1000m^2,应按每500m^2设立一个2m的消防水池。

    13、临时动火作业场所:配置灭火器不少于1个和其他消防辅助器材。

    14、在建建筑物:施工层面积在500m^2以内,配置灭火器不少于2个,每增500m^2增配灭火器1个,非施工层必须视具体情况适当配置灭火器材。