什么叫不相容的灭火器

2022-05-28 13:04:41 462人阅读
什么叫不相容的灭火器

7人参与回答

  • 夜生凉了

    灭火器的配置1.灭火器设置的一般要求1)灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。2)对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。3)灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。4)灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。5)灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。2.灭火器的基本配置一般要求1)一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。2)每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。3)当住宅楼每层公共部位建筑面积超过100m^2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m^2,增配1具1A的手提式灭火器。4)同一配置单元配置的不同类型灭火器,其灭火剂类型不属于不相容的灭火剂。5)配置单元内的灭火器类型、规格、灭火级别和配置数量符合消防设计审核、备案检查合格的消防设计文件要求。6)灭火器类型与其场所的火灾种类相匹配。7)经计算,其配置单元内灭火器铭牌上的规格、灭火级别和配置数量符合国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的规定。3.灭火器的选择应考虑下列因素:1)灭火器配置场所的火灾种类。2)灭火器配置场所的危险等级。3)灭火器的灭火效能和通用性。4)灭火剂对保护物品的污损程度。5)灭火器设置点的环境温度。6)使用灭火器人员的体能。4.灭火器配置设计的计算单元划分1)当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时,可将其作为一个计算单元。2)当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时,应将其分别作为不同的计算单元。3)同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。5.灭火器最大保护距离1)设置在A类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合下表的规定。危险等级手提式灭火器推车式灭火器严重危险级1530中危险级2040轻危险级25502)设置在B、C类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合下表的规定。危险等级手提式灭火器推车式灭火器严重危险级918中危险级1224轻危险级15303)D类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应根据具体情况研究确定。4)E类火灾场所的灭火器,其最大保护距离不应低于该场所内A类或B类火灾的规定。6.灭火器的最低配置基准1)A类火灾场所灭火器的最低配置基准危险等级严重危险级中危险级轻危险级单具灭火器最小配置级别3A2A1A单位灭火级别最大保护面积(m^2/A)50751002)B、C类火灾场所灭火器的最低配置基准危险等级严重危险级中危险级轻危险级单具灭火器最小配置级别89B55B21B单位灭火级别最大保护面积(m^2/A)0.51.01.57.灭火器配置设计计算1)在确定了计算单元的保护面积后,应根据公式下列计算该单元应配置的灭火器的最小灭火级别:Q=KUS式中Q:计算单元的最小需配灭火级别(A或B)。S:计算单元的保护面积(m^2)。U:A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(m^2/A或m^2/B】aK:修正系数。修正系数值按下表的规定取值:计算单元K未设室内消火栓系统和灭火系统1.0设有室内消火栓系统0.9设有灭火系统0.7设有室内消火栓系统和灭火系统0.5可燃物露天堆场、甲、乙、丙类液体储罐区、可燃气体储罐区0.32)歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算:Q=l.3KUS3)计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别应按下式计算:Qe=NQ式中Qe:计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或B)。N:计算单元中的灭火器设置,点数(个)。8.灭火器配置设计计算的程序1)确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级。2)划分计算单元,计算各计算单元的保护面积。3)计算各计算单元的最小需配灭火级别。4)确定各计算单元中的灭火器设置点的位置和数量。5)计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别。6)确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量。7)确定每具灭火器的设置方式和要求。8)在工程设计图上用灭火器图例和文字标明灭火器的型号、数量与设置位置。灭火器安装设置1.灭火器箱的安装1)灭火器箱不得被遮挡、上锁或者拴系。2)灭火器箱箱门开启方便灵活,开启后不得阻挡人员安全疏散。开门型灭火器箱的箱门开启角度不得小于175°,翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不得小于100°。3)嵌墙式灭火器箱的安装高度,按照手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m,底部与地面距离不小于0.08m的要求确定。2.灭火器挂钩、托架等附件安装1)挂钩、托架安装后,能够承受5倍的手提式灭火器(当5倍的手提式灭火器质量小于45kg时,按45kg计)的静载荷,承载5min后,不出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象。2)挂钩、托架按照下列要求安装:①保证可用徒手的方式便捷地取用设置在挂钩、托架上的手提式灭火器。②2具及2具以上手提式灭火器相邻设置在挂钩、托架上时,可任取其中1具。3)设有夹持带的挂钩、托架,夹持带的开启方式可从正面看到。当夹持带打开时,灭火器不得坠落。4)挂钩、托架的安装高度满足手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m,底部与地面距离不小于0.08m的要求。3.推车式灭火器的设置推车式灭火器设置在平坦的场地上,不得设置在台阶、坡道等地方,其设置按照消防设计文件和安装说明实施。在没有外力作用下,推车式灭火器不得自行滑动,推车式灭火器的设置和防止自行滑动的固定措施等均不得影响其操作使用和正常行驶移动。

  • 小津药太

    第10.3.0.1条灭火器应按下列因素和选择: 一、灭火器配置场所的火灾种类; 二、灭火有效程度; 三、对保护物品的污损程度; 四、设置点的环境温度; 五、使用灭火器人员的素质。 第10.3.0.2条灭火器类型的选择应符合下列规定: 一、扑救A类火灾应选用水型、泡沫、磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器; 二、扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳型灭火器,扑救极性溶剂B类火灾不得选用化学泡沫灭火器; 三、扑救C类火灾应用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器; 四、扑救带电火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器; 五、扑救A、B、C类火灾和带电火灾应选用磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器; 六、扑救D类火灾的灭火器材应由设计单位和当地公安消防监督部门商解决。 第10.3.0.3条在同一灭火器配置场所,当选用同一类型灭火器时,宜选用操作方法相同的灭火器。 第10.3.0.4条在同一灭火器配置场所,当选用两种或两面三刀种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器。不相容的灭火器。不相容的灭火剂见本规范附录四的规定。 第10.3.0.5条在非必要配置卤代烷灭火器的场所不得选用卤代灭火器,宜选用磷酸铵盐干粉灭火器或轻水泡沫灭火器等其它类型灭火器。 非必要配置卤代烷灭火器的场所的确定应按国家消防主管部门和国家环保主管部门的有关规定执行。 非必要配置卤代烷灭火器的场所举例见本规范附录七。 注:卤代烷灭火器系指卤代烷1211、1301灭火器,下同。

  • 那春晓

    按照GB50140-2005规定,将火灾分为5类场所: A类:固体物质火灾 B类:液体火灾或可溶化固体物质火灾; C类:气体火灾; D类:金属火灾; E类带电火灾:物体带电燃烧的火灾。

    磷酸铵盐干粉灭火器适用于A、B、C、E类火灾; 碳酸氢钠干粉灭火其适用于B、C、E类火灾; 因为每具灭火器在出厂时都在罐体上印刷了灭火器的详细信息,比如药剂成分、适用火场类型、级别等等,这些信息是不可以更改的。灭火器年审维修和重新充装只能充装与罐体信息相同的药剂干粉,不可以换用,磷酸铵盐和碳酸氢钠药剂不相容,所以在同一个类型的场所,不建议将这2种类型灭火器混合放置,否则救火时会失效。参考GB50140-2005附录E表E:不相容的灭火剂举例: 磷酸铵盐-碳酸氢钠、碳酸氢钾不相容; 碳酸氢钠、碳酸氢钾-蛋白泡沫不相容; 蛋白泡沫、氟蛋白泡沫-水成膜泡沫不相容;

  • 阳光假期Ryan

    灭火器配置验收的合格判定标准中要求同一配置单元配置的不同类型的灭火器,其灭火剂类型要求不属于【】的灭火剂。A.相容B.不相容C.互补D.互通正确答案:B解析:同一配置单元配置的不同类型的灭火器,其灭火剂类型要求不属于不相容的灭火剂。

  • 新ok组合

    灭火器必须和配置环境可能发生的火灾类型相匹配;灭火器使用时要尽可能避免或减少对贵重物品造成损坏;在正规商店购买。★我国火灾根据可燃物的类型和燃烧特性,分为A、B、C、D、E、F、K七类。灭火器可以灭哪种火灾,上面都有对应的标记(没有的是非法产品)。A类火灾:指固体物质火灾。这种物质通常具有有机物质性质,一般在燃烧时能产生灼热的余烬。如木材、煤、棉、毛、麻、纸张等火灾;B类火灾:指液体或可熔化的固体物质火灾。如煤油、柴油、原油,甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾;C类火灾:指气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等火灾;D类火灾:指金属火灾。如钾、钠、镁、铝镁合金等火灾;E类火灾:带电火灾。物体带电燃烧的火灾;F类火灾:烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾;K类火灾:食用油类火灾。通常食用油的平均燃烧速率大于烃类油,与其他类型的液体火相比,食用油火很难被扑灭,由于有很多不同于烃类油火灾的行为,它被单独划分为一类火灾。★不同原理的灭火器,喷出的灭火剂是不同的。例如酸碱灭火器、干粉灭火器、二氧化碳灭火器都可以扑救AB类火灾,但对于文物古籍完全不会造成破坏的只有二氧化碳灭火器。★我国对消防器材实行市场准入制度,所以只要正规渠道进入市场的产品,质量都没有问题。

  • 可通过家人团圆

    你好,干粉灭火器ABC和BC类的灭火药剂不同:BC干粉灭火器内装碳酸氢钠干粉,ABC干粉灭火器内装磷酸铵盐干粉。且适用范围不同:BC干粉灭火器适用于扑救液体火灾及可熔化固体物质火灾、气体物质火灾、带电物质火灾;ABC干粉适用于扑救普通固体物质火灾、液体火灾及可熔化固体物质火灾、气体物质火灾、带电物质火灾,即扑救一般固体物质火灾。BC干粉灭火器不可以,然而ABC干粉灭火器则可以。如有疑问,欢迎提问。

  • 雨家三少

    装修中说的“水火不相容”,指的是什么?“水火不相容”,是从五行上来说的,指的是“水”跟“火”是相克关系,互相制约,却永远“容”不在一起。如果房屋装修要从行相生相克角度出发,在“水”与“火”的布局上,要考虑相互联系,相互制约,相互促进的关系,这样无论在使用上,还是风水上都方便有利,当然,更主要的是使用方便,安全有利。就整套房子而言,“水”指的是“厕所位”,“火”指的是“厨房位”,俗话说“厨厕同宫,必有一凶”,一般要求是“水”与“火”不能面对面,指的是厨房与厕所不能门对门,如果厨房门正对厕所门,就会形成“吃进去”就被“冲出去了”,指这个家留不住财。也有说厨房和厕所如果相对或相邻,难于营造和睦家庭或长辈与晚辈不和,或夫妻间兄妹间矛盾不断。当然,更主要的是“门门相对”,一个要“卫生”,一个“不卫生,从心理上来说也不雅观。就厨房本身布局而言,“火”指的是“灶台”,“水”包含厨房的龙头水盆位,严格要求的话,这两个”位“也不能相对,据说,这两个”位“相对布局,主人夫妇之间容易争斗,因为“水火不容”嘛!无形中会发生一些口角纠纷。当然,这个实践经验率不是很广泛,只是一些心细的设计师一般会考虑在水电布局时,错开‘相对“位置,从实用,安全,方便出发,做好厨房的布局。当然,“相容”的应该是主人的“心性”,而不在于“物”。所以,装修设计中应从“人性化”角度多考虑,从实用性,安全性,美观性出发,真正做到“懂生活”,“会装修”,这样客户就满意了。o-space???xe