气体灭火需要设置喷淋么
4人参与回答
-
未燃尽的烟
这个属于重要物品的档案室,这个不能被水直接喷洒的,所以需要设置气体灭火的。
-
最美的年华go
公安部发的一个文件:高层的变电所设置气体灭火,发电机房设置水喷雾灭火系统。
-
佟enjoy
气体灭火系统主要是二氧化碳或七氟丙烷窒息灭火、气溶胶用在洁净环境怕水的配电间、档案室、储油间等分为有管网与无管网。
特点是占地面积小、效率高但造价高。自动喷淋灭火系统主要用水喷淋降低着火点及窒息灭火用在一般公共场地不怕水的场区域或场所分为湿式、干式、预作用等造价低应用广泡沫灭火系统利用泡沫液降低着火点及隔离窒息灭火用在大型设备间、油库等泡沫分高倍、低倍、中倍需一定场地
-
胺靠任
根据建筑设计防火规范(GB50016-2006)第8.5.5条规定,重要档案室应设置自动灭火系统,且宜采用气体灭火系统。
消防喷淋分干式和湿式两种。档案室一般都不是太适用。因为灭火介质是水,档案最怕水了。
如果是一般档案室,面积不大,可以采用自动干粉灭火系统,就是个大灭火器,吊在档案室内,温度达到设定值(一般是68度左右,也有93度的)后设备自动投入灭火,喷放干粉。
重要档案室都需要设置气体灭火系统,目前比较流行的是七氟丙烷灭火系统和IG541灭火系统。气体灭火系统分有管网和无管网两种,根据档案室的面积和现场实际情况及兜里钱的情况选择。有管网的IG541的灭火效果最好,造价最高。
气体灭火系统设计规范--GB50370-2005
气体灭火系统施工及验收规范--GB50263-97