新买的灭火器几年才要充装

2022-05-28 12:51:17 89人阅读
新买的灭火器几年才要充装

6人参与回答

  • 刑尽苍生

    它们从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

    1、手提式化学泡沫灭火器5年;

    2、手提式酸碱灭火器5年;

    3、手提式清水灭火器6年;

    4、手提式干粉灭火器(贮气瓶式)8年;

    5、手提贮压式干粉灭火器10年;

    6、手提式1211灭火器10年;

    7、手提式二氧化碳灭火器12年;

    8、推车式化学泡沫灭火器8年;

    9、推车式干粉灭火器(贮气瓶式)10年;

    10、推车贮压式干粉灭火器12年;

    11、推车式1211灭火器10年;

    12、推车式二氧化碳灭火器12年。

  • 英年早肥的泰达

    如果按规范文件。干粉是出厂五年,以后每两年进行充装。但是五年内如果使用了则每二年一次。可以用十年;CO2、洁净气体也一样的,其中CO2可以用十二年,洁净气体十年。水基是出厂三年后首检,然后是一年一检。可使用6年。如果没气压或气压过高的也要检。如果有缺陷的要进行报废。等等。规范这今年底或明年将会有更新。不过每个地区又有所不同。并不完全是按规范的。

  • 铁甲单刀客

    您好,51安居为您服务。干粉灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器筒体,按照国家相关规定,干粉灭火器的强制报废年限是10年,也就是干粉灭火器筒体的有效期为10年;另外一个方面,干粉灭火器的灭火剂也有有效期,按照国家建筑灭火相关规定:在正常环境温度下储存,干粉灭火剂的有效期是5年。但一般来说干粉灭火剂的更换期为1到2年,通常灭火器在重新充装时,维修单位都会贴上灭火器的年检标签,也就是说多数情况下干粉灭火器在10年有效期内,每隔1-2年都需要重新充装干粉灭火剂,这两类有效期都是指灭火器从出厂之日起开始计算的。如有疑问,欢迎向51安居提问。

  • 好好好好老先生

    新购置的灭火器初次检修,充装为两年,随后每年都要检修充装一次,瓶体最晚报废期限是十年。我们这边的消防部门就是这么检查的,而且所有消防维修厂家,检修合格证上标明检修合格周期为一年,超过检修期限,只要消防部门查到,灭火器没有再次检修,充装一律不合格

  • 强化完本文

    灭火器的有效期限与维修期限可参考如下: 一、有限期 1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年; 2、干粉灭火器的有效期限为10年; 3、水基型灭火器的有效期限为6年。 二、维修期限 1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修; 2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。

  • 恒州王

    是的,必须重新充装,而且需遵守以下规定干粉灭火器报废年限干粉灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废: 手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----8年 手提贮压式干粉灭火器----10年 推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年 推车贮压式干粉灭火器----12年 编辑本段存放要点一、干粉灭火系统储存装置宜由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置,驱动气体储瓶、瓶头阀,集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成。

    并应符合下列规定: 1、干粉储存容器应符合国家现行标准《压力容器安全技术监察规程》的规定;驱动气体储瓶及其充装系数应符合国家现行标准《气瓶安全监察规程》的规定。2、干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级,其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85,其增压时间不应大于30s。3、安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按现行国家标准《干粉灭火系统部件通用技术条件》GB16668执行。4、干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。二、驱动气体应选用惰性气体,宜选用氮气;二氧化碳含水率不应大于0.015%【m/m】,其它气体不得大于 0.006%【m/m】;驱动压力不得大于干粉储存容器的最高工作压力,否则易引发安全事故。三、干粉灭火系统储存装置的布置应方便检查和维护,并宜避免阳光直射。其环境温度应为--20℃~50℃。四、干粉灭火系统储存装置宜设在专用的储存装置间内。专用储存装置间的设置应符合下列规定: 1、应靠近防护区,出口应直接通向室外或疏散通道。2、耐火等级不应低于二级。3、宜保持干燥和良好通风,并应设应急照明灯具。五、当采取防湿、防冻、防火等措施后,局部应用灭火系统的储存装置可设置在固定的安全围栏内。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听