用完的干粉灭火器瓶怎么处理

2022-05-28 12:47:32 364人阅读
用完的干粉灭火器瓶怎么处理

7人参与回答

  • 茹梦Anita

    报废标志应报废的灭火器或贮气瓶,在筒身或瓶体上打孔,并且用不干胶贴上报废的明显标志,内容如下:报废两字,字体最小为25mm×25mm;报废年、月;维修单位名称;检验员签章。灭火器压力表的外表面不得有变形、损伤等缺陷,否则应更换压力表;压力表的指针是否指在绿区(绿区为设计工作压力值),否则应充装驱动气体;灭火器喷嘴是否有变形、开裂、损伤等缺陷,否则应予以更换;灭火器的压把、阀体等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,否则必须更换。筒体严重变形的、筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一者)或连接部位、筒底严重锈蚀必须报废;灭火器的橡胶、塑料件不得变形、变色、老化或断裂,否则必须更换;手提式二氧化碳灭火器,必须采用压把式阀门。灭火剂量大于等于4kg的灭火器,应更换带间隙喷射机构或增装喷枪。无法更换的应报废;机构不合理的(如筒体平底的、储气瓶外置、进气管从桶身上进入桶体内部的干粉灭火器)必须报废。扩展资料对灭火器进行外观检查,确认灭火器的规格型号以及是否属于报废范围;检查灭火器的内部压力,只有在确认灭火器内部无压力时,方可拆卸;对确认属于报废范围的灭火器进行报废处理;对确认不属于报废范围的灭火器筒体、贮气瓶、器头和推车式灭火器的喷射软管组件逐个进行水压试验,合格后方可使用。对灭火器筒体进行清洗,干粉、二氧化碳及洁净气体灭火器应将筒体干燥后使用;检查灭火器配件,更换密封件和已损的部件;按灭火器相应标准和铭牌的规定进行灭火剂及驱动气体再充装,并逐具进行气密性试验;对维修后的灭火器进行维修出厂检验,检验合格贴上维修合格证方能出厂。对贮气瓶式灭火器进行维修时,贮气瓶不管使用与否,都应释放完驱动气体,对贮气瓶逐个进行水压试验、清洗、干燥、更换密封件、按规定充装驱动气体,并逐具进行气密性试验。灭火器维修过程应采取正确的操作方法和必要的安全防护措施,确保维修人员安全,特别是拆卸、水压试验、灌装驱动气体、报废等步骤。

  • 儒雅凋零

    灭火器已经明确规定报废年限的,必须在达到年限时强制进行报废。报废灭火器应回收到生产厂家或正规消防产品检测维修中心集中处理,已报废的灭火器应进行卸压、打孔、彻底拆除钢瓶等方面处理。如处置方法不当,易引发爆炸,千万不要擅自处理。

    废旧灭火器如果处置方法不当,易引发爆炸,千万不要擅自处理。目前国家和地方对于报废灭火器回收的相关管理规定很少,并没有强制规定该由谁回收,导致一些灭火器被废品收购站回收,或者被小型黑灭火器作坊翻新,一但重新流入市场是很危险的。

    消防部门建议:灭火器已经明确规定报废年限的,必须在达到年限时强制进行报废。报废灭火器应回收到生产厂家或正规消防产品检测维修中心集中处理,已报废的灭火器应进行卸压、打孔、彻底拆除钢瓶等方面处理。

    以下八招可以检测灭火器

    灭火器从使用到报废是有年限规定的,那么怎样才能知道存放的灭火器是否已经报废?以下8种情况之一的灭火器应报废。

    1. 筒体严重锈蚀【锈蚀面积大于或等于筒体总面积的1/3】,表面有凹坑。

    2. 筒体明显变形,机械损伤严重。

    3. 器头存在裂纹、无泄压机构。

    4. 筒体为平底等结构不合理。

    5. 没有间歇喷射机构的手提式。

    6.没有生产厂名称和出厂年月,包括铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称,或出厂年月钢印无法识别。

    7. 筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹。

    8. 被火烧过。

  • 大风呼啸中

    废弃的灭火器是不能作为一般的废品处理的,废品收购站一般都不会选择回收。可以联系一下街道办,将废弃灭火器进行回收。

    灭火器根据筒体填充药剂的不同,报废年限也有不同,最常用的干粉型灭火器的报废年限为10年。

    灭火器分为储压式与储气瓶式,武警学院早年带压拆过一个干粉灭火器,一个5kg的灭火器爆炸等同于一枚手雷的爆炸。

    每个灭火器都会有一个年检标签,可以通过年检日期来大致判断灭火器废弃的日期,如没有年检标签可以观察压力表盘上的年份确定,灭火器的生产日期由筒体的钢印来确定。

    原理上来讲压力略微超压,不经过磕碰、暴晒,是没有危害的,反而因为是有压容器,喷射效果和灭火效果更好。但是压力过高就有害而无利。

    观察筒体有无锈蚀、变形、破损。根据国家规范灭火器锈蚀、掉漆1\3应当进行报废。变形及破损因为容器为有压容器,一旦变形内部气压不稳定,易发生爆炸的危害。

    灭火器年检有专业的公司、每年进行年检的时候可以将灭火器一并送检。如果灭火器经过水压、充装、重新进行粉刷等各项工序后检测合格,又可以继续服务于人民了。

  • 越吃越想吃的啦

    从出厂日期算起,达到如下年限的必须报废: 手提式化学泡沫灭火器------5年; 手提式酸碱灭火器------5年; 手提式清水灭火器------6年; 手提式干粉灭火器(贮气瓶式)------8年; 手提贮压式干粉灭火器------10年; 手提式1211灭火器------10年; 手提式二氧化碳灭火器------12年; 推车式化学泡沫灭火器------8年; 推车式干粉灭火器(贮气瓶式)------10年; 推车贮压式干粉灭火器------12年; 推车式1211灭火器------10年; 推车式二氧化碳灭火器------12年。 另外,应报废的灭火器或贮气瓶,必须在筒身或瓶体上打孔,并且用不干胶贴上“报废”的明显标志,内容如下:“报废”二字,字体最小为25mm×25mm;报废年、月;维修单位名称;检验员签章。灭火器应每年至少进行一次维护检查。

  • 终点

    到灭火器具店或灭火器材企业给使用过的灭火器充装干粉灭火剂就行~但是,若想保证使用安全,必须经过合格检验哦!

  • 依米jason

    不可以,两种钢瓶的压力承受能力是不一样的,并且释放通道也不同,搜索京阳伟业查看干粉灭火器钢瓶报废后的处理方式

  • 丁老头life

    干粉灭火器主要是滑石粉,粘在金属物上,很难清除