小区灭火器过期去哪投诉
6人参与回答
-
粉你妹sunny
过期的灭火器如果是药剂过期或气压不足,应立即送到灭火器维修公司进行维修;如果是灭火器的筒体达到使用最高年限,则应对过期的灭火器进行报废处理,重新购买新的灭火器。
-
知足常乐了
对于题主问的这个问题,我的建议是别急着想怎么去投诉举报,而是要先搞清楚你所在的小区多层住宅是否要强制性的要求设置消火栓和灭火器,等你搞清楚后,如果规范要求设置时再去举报也不迟。下面我就针对多层住宅的消防设施设置作一回答,你可以对照一下作出判断。
一、多层住宅的定义1、定义
《建筑设计防火规范》规定,住宅建筑的高度小于等于27米时(一般层数在9层),一般叫做多层住宅,高于27米时,叫做高层住宅。
2、高度的计算
a 、《住宅设计规范》规定,住宅的高度为建筑的室内地面到屋面面层(平屋面)或檐口与屋脊高度的平均值(坡屋面);
b 、《建筑设计防火规范》规定,住宅建筑的高度为室外设计地面到屋面面层(平屋面)或檐口与屋脊高度的平均值(坡屋面);
c 、住宅建筑的不同单元的高度不一致时,以最高单元的高度作为建筑的高度;
d 、屋面局部凸出的部分(占屋面的面积小于等于屋面总面积的1/4)不计入高度,如冷却塔、水箱间、电梯机房、防排烟机房、楼梯小间等不作为人员活动的场所;
e 、住宅底部设置的自行车库、敞开的空间、储藏室等高度不超过2.2米时,可不计入建筑的高度;
f 、对于地下室和半地下室的顶板面高出地面的高度不超过1.5米时,也可不计入建筑的高度。
二、多层住宅室外消火栓的设置条件
1、根据《建筑设计防火规范》规定,民用建筑的周围应设置室外消火栓系统,其设置的间距不得大于120米,在建筑的40米范围内有市政消火栓可以作为该建筑的室外消火栓使用;
2、对于居民的居住区,建筑的层数不大于3层、且居住的人数不超过500人时,可以不设置室外消火栓系统;
三、多层住宅室内消火栓的设置条件
根据《建筑设计防火规范》的规定,对于住宅建筑,其高度小于等于21米的可以不设置室内消火栓系统,对于住宅建筑的高度在21~27米之间的住宅,设置湿式消火栓系统有困难时,可以采用干式消火栓,即只有消火栓竖管和消火栓接口,平时消火栓管网无水的系统。当发生火灾时,消防车到场后利用消防车向室内管网灌水进行灭火。
四、多层住宅灭火器的设置条件
1、对于住宅建筑的灭火器配置规定,规范没有分多层和高层,它只是根据住宅的公共部位面积大小来确定是否配置灭火器以及配置什么类型灭火器和配置多少灭火器;
2、《建筑灭火器配置设计规范》规定,当住宅建筑的每层公共部位(如楼梯间、走道、连廊等)的建筑面积超过100平方米时,应在公共部位配置1具1A的手提式灭火器(一般是配置磷酸氨盐干粉灭火器);当公共部位的建筑面积每扩大100平方米时,应在住宅的公共部位增加配置1具1A的手提式灭火器。
我的回答就到这里了,如果确定你们的小区需要配置消火栓或灭火器,可以打96119进行举报投诉。
如有不妥之处请批评指正!
-
长阳路小霸王
如果在保质期内的,可到消防器材专营店更换灭火器里的气体,如果时间特长了,就应当考虑报废了,应当交由消防部门或专营店统一处理。先看下瓶体上有无保质期,如果没有可与专营店联系检测一下。
-
诵治状
不是,合格证有一定年限,可能是厂家没有及时换证,但不一定代表其灭火器也过期
-
陶汝婷
一达到报废年限必须报废,水基型灭火器6年,干粉灭火器10年,洁净气体灭火器10年,二氧化碳灭火器12年。二有下列情况必须报废:1、筒体严重锈蚀或连接部位筒底严重锈蚀,2、筒体严重变形,3、筒体器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的,4、筒体器头的螺纹受损、失效的,5、筒体与器头非螺纹连接的灭火器,器头存在裂纹无泄压结构等缺陷的,6、水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的,7、没有间歇配设机构的手提式灭火器,8、筒体为平底等结构不合理的灭火器,9、没有生产名称和出厂年月的,10、被火烧过的灭火器,11、按ga402的规定应予以报废的1211灭火器,12、不符合消防产品市场准入制度的,13、按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。凡没达到报废条件的,可以到当地维修灭火器的企业进行维修。已达到报废条件的灭火器,在放清筒体内残余气体后再进行销毁。
-
采姑娘de小蘑菇
所谓的过期,一般指灭火器里面的“灭火剂”过期失效。
可以去消防器材零售部门更换“灭火剂”更新,可以正常备用。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答