灭火系统有哪几类
6人参与回答
-
杜姥爷威武瑞
七氟丙烷特点:七氟丙烷(HFC--227ea)自动灭火系统是一种高效能的灭火设备,其灭火剂HFC--227ea是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的气体,对大气臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,是目前替代卤代烷1211、1301最理想的替代品。
混合气体自动特点:混合气体灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳气体按一定的比例混合而成的气体,这些气体都是在大气层中自然存在的,对大气臭氧层没有损耗,也不会对地球的“温室效应”产生影响,而且混合气体无毒、无色、无味、无腐蚀性、不导电,既不支持燃烧,又不与大部分物质产生反应,是一种十分理想的环保型灭火剂。二氧化碳自动特点:二氧化碳灭火剂具有毒性低、不污损设备、绝缘性能好、灭火能力强等特点,是目前国内外市场上颇受欢迎的气体灭火产品,也是替代卤代烷的较理想型产品
-
房东涨价了赎
主要有:
1、湿式系统,用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所;
2、干式系统,用于环境温度低于4℃,或高于70℃的场所;
3、预作用系统,用于系统处于准工作状态时,严禁管道漏水的场所;严禁系统误喷的场所;替代干式系统的场所;
4、重复启闭预作用系统,用于灭火后必须及时停止喷水的场所;
5、雨淋系统,用于火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所;严重Ⅱ级场所;室内净空高度超过《喷淋规范》有关条文规定,且必须迅速扑救初期火灾的场所。
-
小猫Vanessa
建筑消防设施种类很多,我们在这里仅涉及我国建筑中常用的以下七种建筑消防设施的检查情况:
(一)自动报警系统。
(二)自动喷洒灭火系统
(三)防火分区系统
(四)防烟分区系统和防排烟设备系统,
(五)室内消火栓系统
(六)手提灭火器和推车灭火器
(七)气体灭火系统和泡沫自动灭火系统:
-
好想你chen
1、消防水炮国内近几年的发展确实比较迅猛,消防水炮常见的有PS手动消防水炮,移动型消防水炮,智能型消防水炮(普通型跟防爆型),消防泡沫炮。
2、民用建筑中使用消防炮,用以弥补传统消防设施的不足,主要用于商贸中心、展览中心、大型博物馆、高大厂房等室内大空间的火灾重点保护场所。
系统分类
按系统启动方式分为:远控和手动消防炮灭火系统;按应用方式分为:移动式和固定式消防炮灭火系统;按喷射介质分为:水炮、泡沫炮和干粉炮灭火系统;按驭动动力装置可分为:气控炮、液控炮和电控炮灭火系统。
远控消防炮灭火系统特别适用于有爆炸危险性的场所;有大量有毒、有害气体产生的场所;高度超过8m,且火灾危险性较大的室内场所等。远控炮系统同时具备手动功能。
移动消防炮灭火系统具有机动、灵活的特点,可进人消防车无法靠近的现场,接近火源灭火;固定炮则具有不需铺设消防带,灭火剂喷射迅速,可减少操作人员数量和减轻操作强度的特点。
具有不同喷射介质的消防炮,则与不同的保护对象相适应:
①水炮适于一般固体可燃物火灾场所;
②泡沫炮适用于甲、乙、丙类液体、固体可m物火灾场所;
③干粉炮适用于液化石油气、天然气等可嫩气体火灾场所;
④水炮和泡沫炮不得用于扑救遇水发生化学反应而引起a烧、爆炸等的火灾。
消防炮灭火系统的组成。
消防炮灭火系统主要由消防炮、泵(即一供水设备)和泵站、阀门和管道、动力源等组成。这些专用系统组件必须通过国家消防产品质量监督检验测试机构检测合格,证明符合国家产品质量标准方可使用。
【1】消防炮消防炮是消防炮灭火系统的主要设备,也是该系统与其他消防设施的主要区别所在。消防炮主要由进口连接附件、炮体、喷射部件等组成。其中,连接附件提供连接接口,炮体通过水平回转节和俯仰回转节的运动实现喷射方向的调整,喷射部件用以实现不同的喷射射流。
【2】消防泵与泵站消防泵与泵站的设计与其他消防泵的要求完全相同,并应注意:选用特性曲线平缓的离心泵.即使在小流量或零流量的情况下,高楼供水的管路系统的压力也不至于变化过大,以至损坏管道和配件;设置备用泵组,其工作能力不应小于其中工作能力最大的一台工作泵组。
【3】阀门和管道当消防泵出口管径大于300 mm时,不应采用单一手动启闭功能的阀门。阀门应有明显的启闭标志,远控阀门应具有快速启闭功能,且密封可靠。常开或常闭的阀门应设锁定装置,控制阀和需要启闭的阀门应设启闭指示器。参与远控炮系统联动控制的控制阀,其启闭信号应传至系统控制室。干粉管道上的阀门应采用球阀,其通径必须和管道内径一致。
管道应选用耐腐蚀材料制作或对管道外壁进行防腐处理。使用泡沫液、泡沫混合液或海水的管道,在其适当位置宜设冲洗接口。在可能滞留空气的管段顶端应设置自动排气阀。在泡沫比例混合装置后,宜设旁通的试验接口。
【4】动力源动力源主要包括电动、液压和气压动力源3种形式。为保证系统的可靠运行和经济合理,动力源应具有良好的耐腐蚀、防雨和密封性能;动力源及管道应采取有效的防火措施;液压和气压动力源与其控制的消防炮的距离不宜大于30 m;动力源应满足远控炮系统在规定时间内操作控制与联动控制的要求。
-
小怪兽Ariel
消防灭火系统类型一般分为:火灾自动报警系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、防排烟系统、消防栓系统、灭火器配置、自动喷水灭火系统、火灾应急照明和疏散指示标志。
这些消防灭火系统一般都用在住宅、配电室、楼梯间、走道、地下车库等建筑物,几乎所有建筑物都要安装。
-
摆渡怎样改昵称
消防设施,是指火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。(消防法第73条)有时由于室内通风较差,导致室内温度达到探头的报警温度,所以就会引起主机的报警,这样就会造成工作人员的麻烦。所以在安装了探头的的室内需要通风流畅。现行的探头新增自动补偿功能,对温度,湿度,灰尘和静电等都很敏感。其次就是关于手动报警器,因为考虑便于按动,所以它都是安装在较低的地方,这样就会有误按和乱按的情况,一旦按下,声光报警和主机都会同时发出警报,需要用专门的钥匙把手动报警器复位,同时也要去主机的键面上按“复位”键,这样才能解除报警。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答