沉寂Sungmin
二氧化碳灭火器的重量根据类型可分为: 一、手提式二氧化碳灭火器。总重量小于或等于28kg,其规格有2kg、3kg、5kg、7kg四种; 二、推车式二氧化碳灭火器。总重量大于28kg,其规格有20kg、25kg两种。
-
工大依寒
其实IG就是烟烙尽:Inergen的缩写美国安素是最早研究开发出混合气体灭火设备的,他们自己称之为:Inergen烟烙尽在此公司开发出此产品后迅速被美国NFPA认可,并获得美国UL,FM认证,后来的国际标准将Inergen名称用了缩写IG,国内也为统一名称,因此沿用了此称呼IG541最早是国外的产品,名字是:Inergen烟烙尽同时组成部分是混合气体:Gas mixture
-
与你相约在岁月
1、发现灭火器重量少于50克时,应立即充装;可在当地必须具有维修资格的灭火器维修站点充装;也可发至本服务站代充。
2、灭火器开启使用后必须到具有维修资格的专业单位进行再充装;本服务站也可代充装。3、灭火器出厂3年后及以后每年需进行水试压及药剂充装。必须到具有维修资格的专业单位进行再充装或发至本服务站代充装
-
卧罢秃
1、手提式二氧化碳灭火器。总重量小于或等于28kg,其规格有2kg、3kg、5kg、7kg四种。2、推车式二氧化碳灭火器。总重量大于28kg,其规格有20kg、25kg两种。用来扑灭图书,档案,贵重设备,精密仪器、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。适用于扑救B类火灾,(如煤油、柴油、原油,甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾。)适扑救C类火灾(如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等火灾。)扑救E类火灾(物体带电燃烧的火灾)。扩展资料任何一种灭火器的使用寿命也是有限的,使用超过报废期限的灭火器,不仅会影响灭火效果,而且有可能对使用人员造成伤害。因此,只要达到或超过报废期限,即使灭火器未曾使用过,均应当予以报废。其中,水基型灭火器的报废期限较短为6年,干粉灭火器的报废期限较长为10年,二氧化碳灭火器的报废期限最长为12年。注意事项:使用时要尽量防止皮肤因直接接触喷筒和喷射胶管而造成冻伤。扑救电器火灾时, 如果电压超过600伏, 切记要先切断电源后再灭火。
-
扔唇诿
《手提式二氧化碳灭火器》GB4399-1984中6.1有说明,每年至少检查一次重量
-
赛懵懵疑
二氧化碳灭火器的维护保养:
(1)灭火器存放在阴凉、干燥、通风处,不得接近火源,环境温度应在-5+45度之间。
(2)灭火器每半年应检查一次重量,用称重法检查。称出的重量与灭火器钢瓶底部打的钢印总重量相比较,如果低于钢印所示量50克的,应送维修单位检修。
(3)每次使用后或每隔五年,应送维修单位进行水压试验。水压试验压力应与钢瓶底部所打钢印的数值相同,水压试验同时还应对钢瓶的残余变形率进行测定,只有水压试验合格且残余变形率小于6的钢瓶才能继续使用。
-
经十纬一
二氧化碳灭火器是没有压力表。 除了二氧化碳灭火器之外的干粉灭火器、泡沫灭火器、水基型灭火器等是有压力表的。 二氧化碳灭火器里的灭火药剂为二氧化碳,二氧化碳在常温下是气态,通过高压压缩以后以液态的形式充进容器瓶,所以二氧化碳灭火器,本身就是高压状态,不需要压力表来显示其压力。 那么如何知道二氧化碳灭火器里是否还有药剂呢?其实很简单,二氧化碳灭火器是通过称重来判断是否有药剂。 所以,你看到的没有压力表的灭火器应该二氧化碳灭火器,有压力表的应该是干粉灭火器。
-
丢丢爱炖
二氧化碳灭火器的检查方法:按照《建筑灭火器配置验收及检查规范》5.2.1灭火器的配置、外观等应按附录C的要求每月进行一次检查。附录C外观检查中17灭火器的驱动气体压力是否在工作压力范围内(贮压式灭火器查看压力指示器是否指示在绿区范围内,二氧化碳灭火器和储气瓶式灭火器可用称重法检查)。