灭火器检修怎么写
9人参与回答
-
依瞪兹
灭火器维修国家有专门的规范。 请参照《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB_50444-2008第5.3.2条规定填写。 一般现在都使用的是干粉灭火器,这种灭火器的维修周期是在第一次维修后每2年一次,第一次维修是在5年后(即新购灭火器后5年)。 对灭火器维修周期检验,就填这个,或填写具体的维修日期。
-
墨尔迪勒真的
1D是填写主导团队,就是回复报告的成员,你是主导人,还有联系方式 2D是问题描述, 3D是临时或立即对策,要标注完成日期 4D是原因分析,造成无点检真正原因,记得不要找理由推卸责任。
注明责任人 5D是识别并验证措施,并永久改善措施。6D是执行永久改善对策 7D预防措施对策 8评审结案
-
不和道人
【1】有压力表的灭火器,如干粉灭火器,其指针应指示在绿色区域,若到了红色区域说明压力偏小,需重新充装内容物;若在黄色区域则说明压力过高,若是新充装的灭火器问题不大,但若是旧灭火器则比较危险应重新充装,因为有可能会发生爆炸。【2】检查筒体外表是否有锈蚀情况,严重锈蚀的要报废,每周检查时要注意观察。 【3】二氧化碳灭火器:一是检查喷嘴和喷射管道是否堵塞、腐蚀和损坏;二是刚性连接式喷嘴是否能绕其轴线回转,并可停留在任何位置,这样的检查半年一次。 。
-
请你问我答吧
灭火器过期就该强制报废的,筒体到一定年限抗压能力就差了,再加上老化,锈蚀之类的就更不安全了,国家规定水基型灭火器报废年限是6年,干粉灭火器是10年,二氧化碳灭火器是12年。在有效年限里灭火效果还是要看里面的灭火剂,一般干粉灭火剂没有具体的过期一说,只要组分含量合格就能一直使用,标准是规定出厂满五年进行第一次大检,(筒体水压试验,干粉检测,不合格就换粉),水基型灭火器是出厂满3年进行第一次大检,值得一说的是,水基型灭火器检修时灭火剂是必须要更换的。不换的话灭火效果就会减弱,达不到消防配置规范的要求了。
-
金平奈绪美摩羯
尊敬的某某领导,冒号
我单位在某领导常年教诲下,全体员工上下几千人对防火意识大有提高,现对全公司灭火设备统一进行检查、测试和更换,几月几日前已经全面工作完毕,消灭火灾隐患于未然。现在可以应对什么什么级别的火灾势情……请领导放心!此致敬礼
你就吹呗!?我这大老粗一想都知道怎么写,你不会忽悠哇?突出本单位领导的模范带头,再说明把自己工作做的挺好,就OK了。
-
土拨鼠marmot
建筑中的灭火器具平时不被人重视,但在发生火灾时能大显身手,利用灭火器能及时扑救初期火灾,如果没有灭火器或灭火器失效,可能就会导致火灾蔓延扩大,从而酿成灾害,造成财产甚至人员的伤亡。所以灭火器配置好以后,我们就要维护好它,使其保持最佳状态,一旦使用就能发挥作用。下面我就来谈谈灭火器的的检查、维修、报废是怎么规定的。
一、灭火器的检查
1、灭火器的材料与器材的检查
a、对灭火器准入文件、出厂合格证、相关质量证书进入检查,判断灭火器是否符合规定;
b、对灭火器的生产日期、维修日期和铭牌等进行检查,查看是否符合规定;
c、对灭火器的数量、灭火级别、类型和规格等进行检查,查看是否符合场所的具体要求;
d、对灭火器筒体缺陷、机械损伤进行检查,判断是否符合规定;
e、对灭火器的保险装置进行检查,查看是否完好;
f、对灭火器压力表的指针进行检查,查看是否在压力表的绿区范围内;
g、对推车式灭火器行驶机构进行检查,查看是否完整好用。
2、灭火器箱的检查
a、对灭火器箱的出厂合格证、型式检验报告进行检查,查看是否符合规定;
b、对灭火器箱机械损伤、明显缺陷进行检查,查看是否符合规定;
c、对灭火器箱的开启灵活进行检查,查看开启是否灵活。
3、灭火器附件的检查
a、 对固定、支撑灭火器的托架、挂钩等是否满足规定要求进行检查,并对固定、支撑的机械损伤、明显缺陷、出厂合格证等进行检查,查看是否符合规定要求。
b、对灭火器的发光指示标志的缺陷和损伤进行检查,并对发光指示标志的型式检验报告、出厂合格证进行检查,查看是否符合规定要求。
二、灭火器的维修
1、存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应及时进行维修。
2、水基型灭火器出厂满3年应进行维修,首次维修后每年均应进行维修;
3、干粉灭火器、二氧化碳灭火器以及洁净气体灭火器出厂满5年应进行维修,首次维修后每满2年均应进行维修;
三、灭火器的报废
1、政策要求不给用的需要报废
a、灭火器内的灭火剂是酸、碱的;
b、灭火器内的灭火剂是氯溴甲烷、四氯化碳的;
c、灭火器内的灭火剂是化学泡沫的;
d、其他国家政策明令淘汰的灭火器。
2、灭其本身出现问题需要报废
a、灭火器的同体锈蚀超过筒体总面积的三分之一的、或灭火器筒体表明有凹坑的;
b、 灭火器的筒体受到严重机械损伤的或明显变形的;
c、灭火器无泄压机构或灭火器的器头存在裂纹的;
d、灭火器的筒体结构不合理;
e、手提式灭火器没有间歇喷射机构的;
f、 灭火器的生产厂名称、出厂日期钢印不能进行识别的;灭火器的铭牌看不清或铭牌脱落的; g、 灭火器的筒体进行过有补缀、铜焊、锡焊等修补操作的;
h、 灭火器在火中被烧过。
我就简单的回答这么多,希望能够对你有所帮助,如有不妥之处欢迎批评指正!
-
蓝精玲ALING
原因:
1.到违规充装点维修;
2.合法充装点未按照规定张贴维修合格证标识;
3.运输途中丢失合格证标识;
4.平时对灭火器检查不到位,未发现合格证丢失。
5.灭火器未到首次维修期限,无需维修。纠正:1.对灭火器维修认真做好记录;2.到维修点开具维修证明。纠正措施:1.定期检查灭火器;2.发现到维修期限及时送检修;3.到合法维修点充装;4.取回经过维修的灭火器检查有无维修合格标识,内容是否填写完整;5.对灭火器配置维修做好台账记录。
-
小乔淮上清风
首先检查铅封是否完好皮管气瓶外表是否完好检查有效期是否在有效范围然后检查气瓶压力是否正常
-
网盘资源分享一
写明单位灭火器整个配备情况,说明其中一部分未到期就失效了,是否重新购置请单位领导和相关部门审定即可
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答