店铺灭火器怎么布置
8人参与回答
-
坎匠祷
你好,你可以依据《民用建筑防火设计规范》作为灭火器布置依据。根据GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》,商铺属于A类火灾场所,A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。铺面属于中危险级,每具灭火器最小灭火级别应当为2A,即灭火器应当选用ABC干粉灭火器时,应当规范在3公斤及以上的,每A保护75平方米,设i有室内消火栓灭火器可以减配10%。根据GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》还规定“一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。”,因此,建议你配置3公斤的ABC干粉灭火器2具应当符合要求了。当然多配最好。希望对你能有些帮助,还望采纳,谢谢~!
-
火舞星人
一、重要位置自己部署,例如:入口和出口最少一边2个4公斤的干粉灭火器,用灭火器箱装;然后是仓库要配备35公斤的推车灭火器;员工餐厅或者小吃柜台依照大小配备;重点机房和配电室要配备二氧化碳灭火系统,简单一点就是放几具二氧化碳灭火器;每层的楼梯都至少放2个。二、普通位置放置:每家门店和独立的空间都要至少放一具,过长的疏散通道要酌情配置,易燃专柜要酌情配置(例如:酒柜,食用油区,服装区),贵重物品区要加量配置(例如:烟柜等)三、根据消防检查人员的要求放置以上均属个人观点,错误见解请莫喷!
-
淑女笨笨艺
灭火器摆放的要求:
【1】灭火器需置于灭火器箱内,或设置在挂钩、托架上【其顶部离地面高度应小于1.50m,底部离地面高度不宜小于0.15m】;
【2】面向外,摆放稳固;
【3】前方净空【每个设置点30CM计算】并予以标示;
【4】外观清楚,无灰尘;
【5】灭火器上方须用标示牌标示【顶部离地高度大于1.8米小于2.5米或根据摆放点实际情况设置,
要求标示明显易见,指示正确】。
-
小鼻屎MOON
根据建筑单位,应确定危险等级是严重危险级。严重危险级灭火器的最大保护距离是15米。规范还规定:灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。 灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。 手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于 1.50m ;底部离地面高度不宜小于 0.15m 。 灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器,应有保护措施。 灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点
-
光明使者曼联
配置按《建筑灭火器配置设计规范》执行,具体的数量要根据场所的使用性质、平面布局、危险特点、灭火器参数来计算确定。
一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。
按照你的面积,六个4公斤的灭火器就足够了
安思盾消防整理
-
迷蒙的安可
根据消防法的规定:仓库等人员非密集场所,应当每50平方米配置一个灭火器。 如果你的仓库是正方形或者长方形的话,建议你配置500个5公斤的干粉灭火器。 有消防栓的可以减少一定的数量,记住在仓库门口最少配置有2个。 还有一点要注意的就是,所有灭火器必须悬挂于墙壁上,离地面最少20公分以上。
-
微笑的风儿j
第10.3.0.1条灭火器应按下列因素和选择: 一、灭火器配置场所的火灾种类; 二、灭火有效程度; 三、对保护物品的污损程度; 四、设置点的环境温度; 五、使用灭火器人员的素质。 第10.3.0.2条灭火器类型的选择应符合下列规定: 一、扑救A类火灾应选用水型、泡沫、磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器; 二、扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳型灭火器,扑救极性溶剂B类火灾不得选用化学泡沫灭火器; 三、扑救C类火灾应用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器; 四、扑救带电火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器; 五、扑救A、B、C类火灾和带电火灾应选用磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器; 六、扑救D类火灾的灭火器材应由设计单位和当地公安消防监督部门商解决。 第10.3.0.3条在同一灭火器配置场所,当选用同一类型灭火器时,宜选用操作方法相同的灭火器。 第10.3.0.4条在同一灭火器配置场所,当选用两种或两面三刀种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器。不相容的灭火器。不相容的灭火剂见本规范附录四的规定。 第10.3.0.5条在非必要配置卤代烷灭火器的场所不得选用卤代灭火器,宜选用磷酸铵盐干粉灭火器或轻水泡沫灭火器等其它类型灭火器。 非必要配置卤代烷灭火器的场所的确定应按国家消防主管部门和国家环保主管部门的有关规定执行。 非必要配置卤代烷灭火器的场所举例见本规范附录七。 注:卤代烷灭火器系指卤代烷1211、1301灭火器,下同。
-
回归以后的地线
分享到更多灭火器的摆放位置有以下要求:一、灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。
二、灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。
三、手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于1.5m,底部离地面高度不宜小于0.15m。
四、灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,如必须设置时,应有相应的保护措施。
设置在室外的灭火器,应有保护措施。
五、灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。