灭火器箱子有什么要求吗

2022-05-28 12:19:19 202人阅读
灭火器箱子有什么要求吗

6人参与回答

  • 山座小百合是我

    1灭火器箱应有出厂合格证和型式检验报告;

    2灭火器箱外观应无明显缺陷和机械损伤;

    3灭火器箱应开启灵活。

    检查数量:全数检查。

    检查办法:观察检查,资料检查。

  • 爽朗的我爱cpa

    灭火器箱外表面应为大红色,正面上醒目标注中文“灭火器箱”和英文“Fire Extinguisher Box”字样,字色为白色,箱门采用玻璃时,字色为红色。灭火器箱的外形尺寸应符合我国公共安全行业标准GA 139--1996《灭火器箱》的规定。

  • 木登色气王求

    没有规定,可以放灭火器箱里也可以挂墙上的,但规定,灭火器离地高度不宜小于0.08M,其顶部离地面高度不应大于1.5M。

  • 我我我勒个去系

    没有的。根据《消防法》第十六条规定机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:(一)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案;(二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;(三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;(四)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准;(五)组织防火检查,及时消除火灾隐患;(六)组织进行有针对性的消防演练;(七)法律、法规规定的其他消防安全职责。根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)的规定:5.1.1灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。5.1.3灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器应设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部距离地面不应大于1.50m;底部离地面高度不宜少于0.08m。灭火器箱不得上锁。虽然没有法律强制规定灭火器要和消火栓必须要在一起,但是应当做好消防设备的安置和维护工作。

  • 海倒过来是天l

    一般一个灭火器箱里装两个灭火器,算是一组~ 也可以不放置灭火器箱,但是两具灭火器应该成组布置。

  • 天狼哈

    灭火器配置完成后,必须经消防验收合格后方可投入适用。灭火器的验收一般验收检查以下内容:

    1、对灭火器配置的类型(什么灭火器,是否符合配置场所的灭火要求)、规格(干粉应是多少公斤,清水、二氧化碳应是多少升)、灭火级别(对干粉灭火器灭火级别应是多少A、多少B)和配置数量(这个场所应配置多少具,一个配置点不得少于2具不得多于5具)应符合建筑灭火器设计时的设计要求。

    2、灭火器的保护距离验收,主要看灭火器的配置是否满足场所任何保护点都在灭火器的保护范围内。

    3、灭火器的产品质量验收,主要是对灭火器进行现场直观检查,查看有无缺陷,查看灭火器的有关质量证书。

    4、验收灭火器设置位置是否符合要求,主要看灭火器附近有无障碍物,灭火器取用是否方便,是否影响人员安全疏散。

    5、验收灭火器的摆放是否符合规范要求,主要看灭火器设置点是否干燥、卫生,灭火器设置场所的温度是否超出灭火器的适用温度等。

    6、对放置灭火器的灭火器箱、托架和挂钩的验收,主要看能否方便轻松的把灭火器拿下来,灭火器箱的顶部、底部与地面的距离是否满足规范要求等。

    我的回答就这么多,希望对你有所帮助,具体验收以消防队验收的情况为准。