哪些仓库要设置自动灭火系统

2022-05-28 12:17:30 146人阅读
哪些仓库要设置自动灭火系统

5人参与回答

  • 奔跑的小豆纸

    自动喷水灭火系统一般适用于仓库,厂房,学校,车库,酒店,超市,百货大楼,汽车,办公区域以及居民住宅都有可能用到。

    以下是根据《建筑设计防火规范》8.5.1条,规定需要采用自动喷水灭火系统的场所:

    大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2的丙类地下厂房;

    每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2的空邮袋库;建筑面积大于500m2的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);

    特等、甲等或超过1500个座位的其它等级的剧院;超过2000个座位的会堂或礼堂;超过3000个座位的体育馆;超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等;

    任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2的地下商店;

    设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公楼等;

    设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);

    藏书量超过50万册的图书馆。

  • 清清浅浅的笑

    是的,设置自动喷水灭火系统增加一倍的面积。

    仓库除冷库外可以增加一倍。

  • 店主小小

    《建筑设计防火规范》GB 50016--2006:1下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:2每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2的空邮袋库;建筑面积大500m2的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);400平方的库房可以不设置自动喷水灭火系统。自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。依照采用的喷头分为两类:采用闭式洒水喷头的为闭式系统;采用开式洒水喷头的为开式系统。

  • 雨落云飞发运

    除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 1一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室; 2二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部; 3高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所; 4建筑高度大于100m的住宅建筑。8.3.4除本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 1特等、甲等剧场,超过 1500个座位的其他等级的剧场,超过 2000个座位的会堂或礼堂,超过 3000个座位的体育馆,超过 5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等; 2任一层建筑面积大于 1500m? 或总建筑面积大于 3000m? 的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部; 3设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于 3000m? 的办公建筑等; 4藏书量超过 50万册的图书馆; 5大、中型幼儿园,老年人照料设施; 6总建筑面积大于 500m? 的地下或半地下商店; 7设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于 300m? 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场外)。

  • 终撼枷

    1)除《建筑设计防火规范》(GB 50016--)另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列厂房或生产部位应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统。①不小于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间,不小于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间,火柴厂的烤梗、筛选部位。④泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位。⑤高层乙、丙类厂房。2)除《建筑设计防火规范》(GB 50016--)另有规定和不宜用水保护或灭火的仓库外,下列仓库应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统。④可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库。3)除《建筑设计防火规范》(GB 50016--)另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统。①一类高程公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室。②二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部。③高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所。④建筑高度大于100m住宅建筑。4)除《建筑设计防火规范》(GB 50016--)另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统。①特等、甲等剧场,超过1500个座位的其他等级的剧场,超过2000个座位的会堂或礼堂,超过3000个座位的体育馆,超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等。④藏书量超过50万册的图书馆。5)根据《建筑设计防火规范》(GB 50016--)要求难以设置自动喷水灭火系统的展览厅、观众厅等人员密集的场所和丙类生产车间、库房等高大空间场所,应设置其他自动灭火系统,并宜采用固定消防炮等灭火系统。6)下列部位宜设置水幕系统:①特等、甲等剧场、超过1500座位的其他等级的剧场、超过2000个座位的会堂或礼堂和高层民用建筑内超过800个座位的剧场或礼堂的舞台口及上述场所内与舞台相连的侧台、后台的洞口。②应设置防火墙等防火分隔而无法设置的局部开口部位。③需要防护冷却的防火卷帘或防火幕的上部。注:舞台口也可采用防火幕进行分隔,侧台、后台的较小洞口宜设置乙级防火门、窗。7)下列建筑或部位应设置雨淋自动喷水灭火系统:②乒乓球厂的轧坯、切片、磨球、分球检验部位。④日装瓶数量大于3000瓶的液化石油气储配站的灌瓶间、实瓶库。⑤特等、甲等剧场、超过1500个座位的其他等级剧场和超过2000个座位的会堂或礼堂的舞台葡萄架下部。8)下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用水喷雾灭火系统。①单台容量在40MV?A及以上的厂矿企业油浸变压器,单台容量在90MV?A及以上的电厂油浸变压器,单台容量在125MV?A及以上的独立变电站油浸变压器。②飞机发动机试验台的试车部位。③充可燃油并设置在高层民用建筑内的高压电容器和多油开关室。注:设置在室内的油浸变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室,可采用细水雾灭火系统。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听