自动喷水灭火系统流量多少
5人参与回答
-
璇玑xd
消防栓,自动喷水灭火系统的设计流量是要根据建筑的火灾危险等级决定的,没有基础信息,无法给出设计流量的。
消火栓计算流量主要是看几支水枪同时到达,灭火流量是多大;喷淋系统主要看喷水强度。
-
绚丽的模板之尖
按照楼主说的,中危险2级,喷头保护面积160平方,喷水强度8l/min/m^2,流量需要30l/s,一次灭火用水量108立方米
-
空调小王子Alvin
按照如下步骤:
1、确定水泵所需的流量和扬程。
2、根据上述两个参数选择水泵型号(价格、性能曲线等因素)
3、根据水泵型号,想使水泵在设计参数下工作,那么只有唯一型号的电机相匹配。水泵本身没有功率,你所说的功率应当是指配套电机的功率。
《自动喷水系统设计规范》(gb50084-2001,2005年版)
第5.0.1条,按照160平方计算:
喷水强度:8*160=1280;1280/60=21.6l/s;
故水泵选用流量:不低于21.6l/s,选25l/s;
供水压力:最不利点不小于0.05mpa,用建高度*1.01+0.05=?
水泵扬程=供水压力*1.01,往上取,跟流量一样。
-
考拉兔Aires
《自动喷水系统设计规范》(GB50084-2001,2005年版)第5.0.1条,按照160平方计算:喷水强度:8*160=1280;1280/60=21.6L/S;故水泵选用流量:不低于21.6L/S,选25L/S;供水压力:最不利点不小于0.05MPa,用建高度*1.01+0.05=?水泵扬程=供水压力*1.01,往上取,跟流量一样。
-
时妙居
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》
6.4.1管网冲洗的水流流速、流量不应小于系统设计的水流流速、流量;管网冲洗宜分区、分段进行;水平管网冲洗时,其排水管位置应低于配水支管。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答