消防箱内配置灭火器多少个

2022-05-28 12:13:08 440人阅读
消防箱内配置灭火器多少个

7人参与回答

  • 一生有你是猪头

    根据楼层的设计和大小来定一般的就2-3个消防箱消防箱内放2具灭火器和配套的水带、水枪、管盘等江苏安思盾消防小魏整理编辑

  • 言身寸走之由

    具体可参照《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,你所说的不详细,暂时按最危险的来算(严重危险级),简单地说就如下方法:第一步:选择灭火器规格一般来说,现在你这种情况,配干粉灭火器是比较合适的。具体数量看灭火器的规格(要灭火器上有标注),建议选4公斤ABC干粉。对固体火灾,即A类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是2A),1A控制75平方。即1具4公斤ABC干粉灭火器控制150平方。即800平方至少要6具。对液体火灾,即B类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是55B),1B控制1平方,即1具4公斤ABC干粉灭火器控制55平方。即800平方至少要15具。但上面的面积数只是一个参考值。不明确储存物质数量,就取最大值。即至少需要15具。第二步:选放置点灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。原则上一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。严重危险级场所灭火器最大保护距离15米,也就是说在厂房内任何一点到最近的灭火器放置点不能超过15米。按800平方米的话,应该4个点就足够了。也就是按每个点放3-4具,共15具。这个计算是估算,但基本是这个数字,具体的准确的理论计算,要看上面所说的规范。

  • 恢瓜锹

    灭火器的安置是需要计算的,根据火灾性质,建筑特性等确定。一般隔一段距离放置2~4具。现在有灭火器与消火栓一体的消防箱,其上部为消火栓,而下部就可以放置灭火器。灭火器配置见《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

  • 知识范

    纯粹消防栓内是不放灭火器的。

    只有组合消防栓柜内放灭火器。一组放几个灭火器是按《建筑灭火器配置设计规范》规定确定。

  • 我乐苦多yoki

    一般一个灭火器箱里装两个灭火器,算是一组~ 也可以不放置灭火器箱,但是两具灭火器应该成组布置。

  • 闹得我头疼

    手提式灭火器最大保护距离是15米-25米。如果说保护面积的话,就要分火灾场所的危险等级了,4KG干粉灭火器的灭火级别是2A55B。灭火器配置既要满足最大保护距离,也要满足最大保护面积,折中一下,20个平方配一个4KG足够了。

  • 叫我贝贝小姐

    我从事消防安全职业的,所以我本人都有个习惯,去大型公众场所会看看疏散通道,安全门在哪里。安全门的防火级别(门角都有),门锁的样式以及各种标识。

    家里常备灭火器。

    一个水基型,一个干粉。一般来说,如果家里出现意外火情,跟电路有关肯定会跳电。有电用干粉,没电都能用。有备无患嘛。