但若记忆起
消防栓是根据建筑平面布置的,由每层建筑长度,墙体分割确定。灭火器每层约7组MF/ABC3,每组两具。
-
李易达paul
首先想问下,你问题中的消火栓应该是灭火器吧。
消火栓是没有1A、2A之类的说法,只要灭火器才有。
其次,灭火器的配置过程中,到底能不能以3A+2A+1A的形式,还是以两个3A的形式,这要看配置场所的危险等级了。
对于严重危险级的场所,单具灭火器的最小灭火级别应为3A,中危险级的场所单具灭火器最小灭火级别应为2A,轻危险级的场所单具灭火器的灭火级别才允许1A。
所以具体还是要看场所的危险等级来定是否合格。
-
悟馍
这个是根据规定的灭火器设置规范和设计图纸要求的,主要是根据设计图纸的说明要求的,一般都是设计2具的居多,但是最多的话,消火栓组合灭火器箱能放置4具灭火器。但是现在规范要求的是灭火器应每2具一组设置的。具体的还是看设计备案的图纸说明,一般是在水系统的图纸说明中的。
-
飙歌倍儿爽
这个要看楼层是几层,1般来说,1000平米的楼层每层需要配备3⑷个以上。
-
会讲故事的jojo
这个消火栓安装一般民用建筑设置间距为1级为25m,2级30m左右的,三级及以下的建筑单股水流的设置间距不超过50m,甲乙类车间仓库25m,丙类不超过30m的,丁戊类的不超过50m的。灭火器设置一般保护公共区域不超过12-15m长度的范围,工业建筑4kg的一般是40-60平米左右的。
-
一嫣烟草
纯粹消防栓内是不放灭火器的。只有组合消防栓柜内放灭火器。一组放几个灭火器是按《建筑灭火器配置设计规范》规定确定。