气溶胶灭火几年检测一次

2022-05-27 22:54:11 447人阅读
气溶胶灭火几年检测一次

3人参与回答

  • 不和道人

    热气溶胶灭火系统投入正常使用状态后,有效期7年。

    超过使用期限后,由使用单位联系供应商联系更换。

  • 二姐是二姐

    热气溶胶灭火剂的储存寿命,即热气溶胶灭火剂自然条件安全贮存的时间,其遵循火工品的贮存规律,可按GJB 736.8-90《火工品试验方法 71℃试验法》确定其使用寿命。

    热气溶胶灭火剂在自然条件下的贮存,主要受温、湿度的影响,当贮存过程中采取了防止水份侵蚀措施(本公司为蜡封)后,即可简化为单因素的贮存问题。71℃高温贮存试验方法是一种截尾寿命试验方法,采用修正的阿累尼乌斯(Arrhenius)方程(3.8.1)式,由高温(71℃)下的试验时间,推算出其常温(21℃)下的贮存时间。

    t0=τt1 【3.8.1】

    式中:t0----常温的贮存时间(天数),d。

    t1----高温的试验时间【天数】,d。

    τ----加速系数,按3.8.2式计算

    τ=r(T1-T0)/A (3.8.2)式

    式中:r----反应速度温度系数,取2.7。

    T1----高温试验温度,单位为开(K);

    T0----常温试验温度,单位为开(K);

    A----与反应温度系数对应的温度变化,取10K。

    试验后的热气溶胶的灭火剂性能若无明显变化时,则由3.8.1式计算常温下贮存时间。

    一、EBM气溶胶灭火剂按GB 736.8-90《火工品试验方法 71℃试验法》对其贮存寿命进行验,试验周期各选择20天,25天进行试验,灭火试验均不成功,最后确定22天,灭火剂再进行灭火试验后其性能无变化。

    由3.8.2式可知:

    τ=2.7【71-21】/10=2.75=143.5

    则由3.8.1式可知:

    t0=143.5×22(天)=3013.5(天)≈8.6(年)

    这说明EBM气溶胶灭火剂至少在常温(21℃)自然状态下贮存8年不会发生变化。

    二、 S型气溶胶灭火剂按GB 736.8-90《火工品试验方法 71℃试验法》对其贮存寿命进行试验,试验周期先选择20天进行试验,S型灭火剂灭火不成功,再选择18天的试验周期,灭火剂进行灭火试验后其性能无变化。

    由3.8.2式可知:

    τ=2.7【71-21】/10=2.75=143.5

    则由3.8.1式可知:

    t0=143.5×18(天)=2439.5(天)≈7.0(年)

    综合技术经济的合理性以及为确保安全,再考虑销售环节及工程安装、调试、验收过程。确定S型热气溶胶的有效使用期限为6年,为该灭火设备连接到灭火系统后,投入使用的有效使用年限。

    热气溶胶灭火产品在定型以前均会做这样的测试。用户在选用该类产品以前应根据厂家公布值作为参考。目前常见的厂方公布值一般在4-7年之间不等。

  • 大古是英雄

    7热气溶胶灭火装置产品强制性认证单元划分热气溶胶灭火装置产品强制性认证单元划分见表 7。

    表 7热气溶胶灭火装置产品认证单元划分原则产品名称典型产品名称单元划分原则认证依据标准热气溶胶灭火装置热气溶胶灭火装置发生剂类型、安装方式、喷口温度类型、灭火类别、冷却方式、外形结构、引发方式不同不能作为一个认证单元。GA499.

    1 -2010注: 1喷口温度类型是指限温型和非限温型;

    2冷却方式是指物理冷却、化学冷却等;

    3引发方式是指电引发、热引发等。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听