灭火器的管理表格有哪些
6人参与回答
-
缪发金
灭火器分小表和大表,根据阀门和灭火器可以自行选择,一旦选择好之后,就不能随意更换,更换前需要先申报,批准后才可以更换。目前没有小表过期的标准。
-
终撼枷
灭火器检查表制作起来很简单,在电脑上用world工具制作一张简单的表格。表格中要有灭火器的安防日期、检查日期、检查人签名、灭火器的异常和备注这几个方面。整个表格的制作是很简单的,主要是每天的检查人员一定要详细的记下来灭火器的发展情况。尤其是生产易燃易爆产品的大厂家,一定要做好灭火器检查表。【灭火器检查表的作用】长期制作灭火器检查表对分析灭火器每次使用之后的状况很有帮助,这样可以简单直观的观察灭火器。对以后使用灭火器有很大的帮助。因为不同的灭火器的灭火原理不同,所以维修的时间和方法也是不一样的。干粉灭火器原理主要是靠干粉灭火剂的性质来灭火。所以灭火器内汗多多少干粉灭火剂就很重要了。灭火器检查表对每个灭火器使用的情况都要有所纪录,这样才能按时的添加灭火剂。
-
花火的主页
建筑灭火器配置验收及检查规范GB50444-2008规定的。
根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》5.2.1固定:灭火器的配置、外观等应按附录C的要求每月进行一次检查。灭火器的检查记录应予保留。
下列场所配置的灭火器,应按附录C的要求每半月进行一次检查。
1、候车(机、船)室、歌舞娱乐放映游艺等人员密集的公共场所;
2、堆场、罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等场所。
日常巡检发现灭火器被挪动,缺少零部件,或灭火器配置场所的使用性质发生变化等情况时,应及时处置。
扩展资料
建筑灭火器配置验收及检查规范附录C检查要求:
1、灭火器是否放置在配置图表规定的设置点位置。
2、灭火器的落地、托架、挂钩等设置方式是否符合配置设计要求。手提式灭火器的挂钩、托架安装后是否能承受一定的静载荷,并不出现松动、脱落、断裂和明显变形。
3 、灭火器的铭牌是否朝外,并且器头宜向上。
4 、灭火器的类型、规格、灭火级别和配置数量是否符合配置设计要求。
5 、灭火器配置场所的使用性质,包括可燃物的种类和物态等,是否发生变化。
6 、灭火器是否达到送修条件和维修期限。
7、 灭火器是否达到报废条件和报废期限。
8 、室外灭火器是否有防雨、防晒等保护措施。
9灭火器周围是否存在有障碍物、遮挡、拴系等影响取用的现象。
10灭火器箱是否上锁,箱内是否干燥、清洁。
11特殊场所中灭火器的保护措施是否完好。
存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应及时进行维修。日常巡检发现灭火器被挪动,缺少零部件,或灭火器配置场所的使用性质发生变化等情况时,应及时处置。
参考:
-
不文艺的蘑菇
灭火器的压力指示表有三种颜色,分别是红色,表示压力不足;绿色,表示压力合格;黄色,表示压力过大。在绿色时不用管它,是正常的;红色要补压,黄色要去检查(超压有可能引起爆炸)。
-
刘大教主
【1】有压力表的灭火器,如干粉灭火器,其指针应指示在绿色区域,若到了红色区域说明压力偏小,需重新充装内容物;若在黄色区域则说明压力过高,若是新充装的灭火器问题不大,但若是旧灭火器则比较危险应重新充装,因为有可能会发生爆炸。【2】检查筒体外表是否有锈蚀情况,严重锈蚀的要报废,每周检查时要注意观察。 【3】二氧化碳灭火器:一是检查喷嘴和喷射管道是否堵塞、腐蚀和损坏;二是刚性连接式喷嘴是否能绕其轴线回转,并可停留在任何位置,这样的检查半年一次。
-
教育科研爱好者
这个就是列个表格就可以,主要是检查外观完好和附件管路老化程度和破损以及压力表和摆放位置的。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答