如何选择气体灭火系统

2022-05-27 22:34:54 470人阅读
如何选择气体灭火系统

8人参与回答

  • 橙风子

    选择阀和瓶头阀都是背压启动模式和电动启动模式两种,当通电后或者管道中有一定压力的气体时,阀针会被顶下,气瓶中气体在阀针顶下的同时,通过一个小的管路释放到阀体,当阀体内的气压达到一定程度,会顶开总阀门,气体就会释放到管道中。具体要看阀门的图纸,原理都相同,但执行机构会不太一样。

  • 关关雎鸠zdl

    气体灭火常见的有二氧化碳(CO2)灭火系统、七氟丙烷【又叫FM200】灭火系统、IG541(又叫烟烙烬)灭火系统。如果是防护区比较多,这三种根据不同场合可能都有优势,但是如果房间很少,最便宜的就是无管网七氟丙烷灭火系统最好了

  • 没屁咯愣嗓子v

    好专业,事故排风是在火灾触发了建筑内的自动排风系统,或者控制室人员手动控制风机进行排风,这里的排风其实就是排烟,烟气聚集会造成建筑内部热辐射增强,可能造成室内轰然。并且灭火时需要排除浓烟才能找到着火点,所以排烟是非常重要的。

    气体灭火一般用于金融业,图书馆等地方,或者大型精密仪器机房,因为不能沾液体和粉尘,也就是淋了水可能造成的损失比火灾还大,这种情况下选择气体灭火,最常见的是七氟丙烷和二氧化碳。与普通灭火设施的区别在于气体灭火消防设施造价昂贵,维保昂贵。

    两者没有可比性,这只是两个互相没有直接联系的灭火措施。要说区别的话,一个是把里面的气排出来,一个是送气体进去。

  • 轻绫晓梦

    计算机机房是每个企事业单位重要部门,机房IT系统运行和存储着都是核心数据,由于IT设备及有关的其他设备本身对消防的特殊要求,必须对这些重要设备设计好消防系统,是关系IT设备正常运作及保护好设备的关健所在;机房灭火系统禁止采用水、泡沫及粉末灭火剂,适宜采用气体灭火系统;机房消防系统应该是相对独立的系统,但必须与消防中心的联动。一般大中型计算机机房,为了确保安全并正确地掌握异常状态,一旦出现火灾能够准确、迅速地报警和灭火,需要装置自动消防灭火系统。 下面由广州莱安智能化系统开发有限公司简单介绍一下:

    一、气体灭火系统的四大分类

    1、七氟丙烷

    七氟丙烷(HFC--227ea)自动灭火系统是一种高效能的灭火设备,其灭火剂HFC--227ea是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的气体,对大气臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,是目前替代卤代烷1211、1301最理想的替代品。

    七氟丙烷在机房灭火中可以采用有管网全淹没灭火形式和无管网全淹没灭火形式

    2、混合气体自动

    混合气体灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳气体按一定的比例混合而成的气体,这些气体都是在大气层中自然存在的,对大气臭氧层没有损耗,也不会对地球的“温室效应”产生影响,而且混合气体无毒、无色、无味、无腐蚀性、不导电,既不支持燃烧,又不与大部分物质产生反应,是一种十分理想的环保型灭火剂。

    3、二氧化碳自动

    二氧化碳灭火剂具有毒性低、不污损设备、绝缘性能好、灭火能力强等特点,是目前国内外市场上颇受欢迎的气体灭火产品,也是替代卤代烷的较理想型产品。

    一般在启动灭火系统时,控制系统会启动灭火程序经过30秒钟启动灭火装置进行灭火。当然在开始延时是会启动气体保护区内外的声光报警器,提示人员需要在30秒钟之内撤离。所以当声光报警器发出声光报警时,必须立即撤离气体保护区。如果气体保护区内确定并没有火灾发生时(控制系统误动作),可以立即按钮保护区外面(移动基站(房)的按钮都在保护区内)的紧急停止按钮撤销灭火程序。

    3、气溶胶自动

    气溶胶灭火产品是一种有效具有最小影响的灭火剂,具有系统简单、造价低廉;无腐蚀、无污染、无毒无害、对臭氧层无损耗、残留物少、高速高效、全淹没全方位灭火、应用范围广等优点,已被众多专业人士认定为哈龙产品的理想替代品。

    "

    气体灭火系统主要用在不适于设置水灭火系统等其他灭火系统的环境中,比如计算机机房、重要的图书馆档案馆、移动通信基站(房)、UPS室、电池室、一般的柴油发电机房等。

    二、机房气体灭火一般用什么气体比较好

    机房灭火的话可以用七氟丙烷,现在用的比较多,IG541也不错。机房灭火系统,主要是气体灭火,其灭火剂包括七氟丙烷、二氧化碳、气溶胶等对臭氧层无破坏的灭火剂,分为网管式和无管网式。它主要与火灾自动报警联动,当火灾探测器接到火灾报警信号后,联动控制设备发出联动指令,释放气体灭火;当探测器或联动设备故障时,也可手动启动。

    四、气体灭火系统设计流程:

    1、根据设计规范确定需设置气体灭火系统的房间,选定气体灭火剂类型。

    2、划分防护区及保护空间,选定系统形式,确认储瓶间位置。

    3、根据相关设计规范计算防护区的灭火设计用量,确定灭火剂储瓶的数量。

    4、确定储瓶间内的瓶组布局,校核储瓶间大小是否合适。

    5、计算防护区灭火剂输送主管路的平均流量,初定主管路的管径及喷头数量。

    6、根据防护区实际间隔情况均匀布置喷头及管路走向,尽量设置为均衡系统,初定各管段管径。

    7、根据设计规范上的管网计算方法,校核并修正管网布置及各管段管径直至满足规范要求,确定各喷头的规格。

    8、根据设计方案统计系统设备材料。

    9、对设计方案综合评估,必要时作优化调整。

  • 淋雨一直走把

    气体灭火系统根据按照不同的分类方式分为很多种。(1)按照灭火剂类型的不同来分,最常见也是最常用的大概就七氟丙烷灭火系统、高压二氧化碳灭火系统、IG541混合气体灭火系统。(2)按照结构形式来分,主要有管网灭火系统、无管网灭火系统、探火管灭火系统。(3)按照应用方式来分,主要是全淹没灭火系统、局部应用灭火系统。其中二氧化碳灭火系统是目前唯一可进行局部应用的气体灭火系统。当然气体灭火系统到底怎么来选择,需要专业的气体灭火厂家来根据不同的防护区和现场情况设计。念海消防是苏州的,可以问问。

  • 扫千军独求败

    建筑消防系统的类型有:火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、灭火器配置、防排烟系统、消防栓系统、火灾应急照明和疏散指示标志。

    设置场所有:住宅、配电室、楼梯间、走道、地下车库等

  • 赛懵懵疑

    1.图书馆、档案馆属于严重危险级场所,应该配备3A级别的灭火器。

    2.一般场所,可以用干粉ABC灭火器,对于重要的文件或者场所,可以用七氟丙烷气体灭火器、lG541灭火器及其它洁净气体灭火器。

    3.有人的场所,不宜使用CO2灭火器。

    4.书库等场所,不宜选用水基型灭火器。

  • 九月初的遇见

    气体灭火系

    统选择的基本原则, 主要从环境因素、毒性和灭火效能三个方面考虑。

    环境方面, 选择气体灭火剂应以不消耗大气臭氧层为首选原则, 首先选择ODP值【 臭氧耗损潜能值是衡量气体灭火剂对大气臭氧层破坏作用的相对值】 为零的灭火剂。

    毒性方面, 选择气体灭火剂应尽量减小对人体的毒害。气体灭火系统所适用的场所, 一般都是经常有人活动的场所, 因此选用低毒性的灭火剂是非常重要的。气体灭火剂对人的危害主要是灭火剂自身的毒性和灭火剂在火场温度下热分解产物的毒性。

    灭火效能方面, 应选择适宜效能的灭火剂, 灭火效能的高低是选择灭火剂的重要因素之一。

    气体灭火剂灭火的原理有利用化学催化作用、惰化火焰中的高活性自由基来灭火的, 如七氟丙烷灭火剂; 也有通过物理作用【 窒息】 灭火的, 如二氧化碳灭火剂、混合气体灭火剂。

    化学灭火起主导作用时的灭火剂称为化学灭火剂,其灭火效能高, 而物理作用灭火效能低。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听