施工主体楼栋如何配备灭火器

2022-05-27 22:30:09 104人阅读
施工主体楼栋如何配备灭火器

4人参与回答

  • 在烟上吸进肺

    临时搭设的建筑物区域内应按规定配备消防器材。一般临时设施区,每100m2配备两只10L灭火机;大型临时设施总面积超过1200m2的,应备有专供消防用的太平桶、积水桶(池),黄砂池等器材设施;上述设施周围不得堆放物品。临时木工间、油漆间、木、机具间等,每25m2应配置一只种类合适的灭火机;油库、危险品仓库应配备足够数量、种类合适的灭火机。

  • 艺术人生的老巢

    1施工现场的下列场所应配置灭火器:

    1)可燃、易燃物存放及使用场所;

    2)动火作业场所;

    3)自备发电机房、配电房等设备用房;

    4)现场办公、住宿用房;

    5)其他有火灾危险的场所。

    2灭火器配置应符合下列要求:

    1)灭火器的选择、配置、设置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的要求。

    2)动火作业场所、易燃材料使用场所,灭火器数量应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定数量的2.0倍进行配置。

    3)可燃材料使用场所,灭火器数量应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定数量的1.5倍进行配置。

  • 鸡爪子小杀手

    灭火器配备是有规范的,但是它是一个公式,演算起来很繁琐,一般情况下,在办公室里面基本上都是50平方米一具,最低配备2具,没有配备1具的;施工现场因为出于消防隐患危险区域,所以对它的要求就高,一般配备50平方米2具,而且要散放,不能集中堆放在一起。

  • 风才先生

    在建工程及临时用房的下列场所应配置灭火器:

    (1)易燃易爆危险品存放及使用场所。

    (2)动火作业场所。

    (3)可燃材料存放、加工及使用场所。

    (4)厨房操作问、锅炉房、发电机房、变配电权房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房。

    (5)其他具有火灾危险的场所。