施工主体楼栋如何配备灭火器
2022-05-27 22:30:09
104人阅读
施工主体楼栋如何配备灭火器
4人参与回答
-
在烟上吸进肺
临时搭设的建筑物区域内应按规定配备消防器材。一般临时设施区,每100m2配备两只10L灭火机;大型临时设施总面积超过1200m2的,应备有专供消防用的太平桶、积水桶(池),黄砂池等器材设施;上述设施周围不得堆放物品。临时木工间、油漆间、木、机具间等,每25m2应配置一只种类合适的灭火机;油库、危险品仓库应配备足够数量、种类合适的灭火机。
-
艺术人生的老巢
1施工现场的下列场所应配置灭火器:
1)可燃、易燃物存放及使用场所;
2)动火作业场所;
3)自备发电机房、配电房等设备用房;
4)现场办公、住宿用房;
5)其他有火灾危险的场所。
2灭火器配置应符合下列要求:
1)灭火器的选择、配置、设置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的要求。
2)动火作业场所、易燃材料使用场所,灭火器数量应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定数量的2.0倍进行配置。
3)可燃材料使用场所,灭火器数量应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定数量的1.5倍进行配置。
-
鸡爪子小杀手
灭火器配备是有规范的,但是它是一个公式,演算起来很繁琐,一般情况下,在办公室里面基本上都是50平方米一具,最低配备2具,没有配备1具的;施工现场因为出于消防隐患危险区域,所以对它的要求就高,一般配备50平方米2具,而且要散放,不能集中堆放在一起。
-
风才先生
在建工程及临时用房的下列场所应配置灭火器:
(1)易燃易爆危险品存放及使用场所。
(2)动火作业场所。
(3)可燃材料存放、加工及使用场所。
(4)厨房操作问、锅炉房、发电机房、变配电权房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房。
(5)其他具有火灾危险的场所。