  • 江南。陈

    灭火器配备是有规范的,但是它是一个公式,演算起来很繁琐,一般情况下,在办公室里面基本上都是50平方米一具,最低配备2具,没有配备1具的;施工现场因为出于消防隐患危险区域,所以对它的要求就高,一般配备50平方米2具,而且要散放,不能集中堆放在一起。

  • 小小卷的大大卷

    30个左右。由于办公区隔墙和房间较多,1400平方米的办公区建议设置12-13处设置点为宜,每处设置点放置2具ABC干粉灭火器,每个设置点设置1个灭火器箱(2具装); 在打印机较密集的文艺区设置1个点,其余的分散布置,宜设置在过道、楼梯口,和房间较闭塞的房间门口。 按照GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范 1.2KG的ABC干粉灭火器灭火级别为1A,4KG的为2A; 2.办公室参考中度危险级,1A最大保护75平方米; 计算若放置2KG的ABC干粉应6具;或4KG的灭火器3具; 3.但同时需要满足:每个灭火器设置点不应少于2具,不宜多于5具; 每个设置点的最大保护距离为20米; 灭火器设置点应分散布置; 4.若办公区有消火栓,配置标准可降低10%;若办公区既有消火栓、又有喷淋系统,灭火器标准可降低至50%。

  • 卜尉谛

    1、通常来讲,办公室应该配备干粉灭火器,根据整个建筑的情况,可能配备自动报警系统的火灾探测器、自动喷水灭火系统的喷水头,还有可能配备逃生缓降器、消防应急照明灯和消防疏散指示标志。

    2、办公室一般并不会是独立的存在,它可能设置在高层建筑或者多层建筑里面,而且建筑的耐火等级、建筑面积等都有较大差别,因此办公室里面配置的消防器材是会有区别的。

    3、总体来讲,建筑里面的消防器材配置要遵循《建筑设计防火规范》和一些专项消防技术规范的要求。

  • 庄会富

    这个是办公楼需要设置,不是办公室设置的, 根据 GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范及附录D 5灭火器的设置 5.1.1灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。

    5.1.5灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。6灭火器的配置 6.1.1一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。6.1.2每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。轻危险级的第二条的办公室指的的不是单独的办公房间内,是办公区域内,除非是开敞办公的,都是设置在办公外外面的。

  • 二只tiger

    在办公空间内添置灭火器箱,不仅能够避免灭火器直接放置于地上,出现容易刮花或损坏的现象,而且具有设计美感的灭火器箱能够更美观地把灭火器呈现在办公空间内,提升企业形象。每个灭火器箱可以同时储存两台灭火器,更节省空间,让办公空间内的灭火器摆放更为整齐;还可以在灭火器箱上面定制企业的LOGO,这样更能展示企业的文化。

  • 可通过家人团圆

    1、2KG的ABC干粉灭火器灭火级别为1A,4KG的为2。

    2、办公室参考中度危险级,1A最大保护75平方米计算若放置2KG的ABC干粉应6具;或4KG的灭火器3具。

    3、但同时需要满足每个灭火器设置点不应少于2具,不宜多于5具每个设置点的最大保护距离为20米灭火器设置点应分散布。

    4、若办公区有消火栓,配置标准可降低10%;若办公区既有消火栓、又有喷淋系统,灭火器标准可降低至50。

  • 葡萄干红薯条

    按规定的话你这种情况可以配8到10个4kg干粉ABC灭火器,相等于50平方放置2个灭火器,另外看你办公室的现场情况了。希望能帮到你。