  • 小猫Vanessa

    您好!

    灭火器压力表分三段:第一段是红色区,指针指到红色区,表示灭火器内干粉压力小,不能喷出,已经失效。 这时应该到正规的消防器材重新装干粉。第二段【较窄】是绿色区,指针指在该区,表示压力正常,可以正常使用。 第三段黄色区,表示灭火器内的干粉压力过大,可以喷出干粉。但却有爆破、爆炸的危险。 这样状态的灭火器,最好也拿到正规的消防器材重新装干粉。 黄格区是灭火器生产或维修过程中给厂家用到的气危险区,一般情况下,正规厂家都会在绿格区,若指针出在黄格区则表示压力过大,,像上面说的有一定的危险性,但并不表示就使用时无效!

    总之就是绿色区域是有用的介于红绿之间黄绿之间的全部都换掉比较保险

    为你解除疑惑是我的快乐!

  • 滕Haber

    应该不符合要求,灭火器正常的压力表指针应该在绿色区域,指在红色区域则说明灭火欠压,灭火器欠压就不能保证灭火器使用时的各项性能指标,就应该及时送到灭火器维修公司进行维修或对灭火器进行更换;灭火器指针指在黄色区域,则说明灭火器内的压力过高,灭火器压力过高对于使用就不安全,同时灭火器长期处于过高的压力状态下,会造成灭火器使用寿命缩短。

  • 今生只有你一个

    最高压力值2.5mpa左右,是设计干粉灭火器的1.5倍压力。干粉灭火器瓶体属于最简易的压力容器,也是怕冲击和碰撞的。近年已经没有手提灭火器百米赛跑的项目也是因为这个原因,所以一定要注意安全!

  • 刀剑问世

    干粉灭火器的标准压力值为:12--1.5mpa

    二氧化碳灭火器的标准压力值为:5--6mpa

  • 宝宝牛牛宝宝

    当压力表指针指到绿色区域时说明灭火器正常。当压力表指针指到黄色区域时说明压力过大,容易发生危险。当压力表指针指到红色区域时 ,说明瓶内压力不够,灭火器不能正常使用。注意事项:

    1、不得超出指示器的使用范围。

    2、压力表正常工作温度为-20℃~+55℃。

    3、安装在灭火剂为干粉的灭火器上,需安装过滤垫。

    4、灭火器压力指示器技术性能符合GB/T 4351-2005《手提式灭火器》对灭火器压力指示器的各项要求。

    5、安装时,需在专业人员的指导下进行。