带电火灾可以用什么灭火器
9人参与回答
-
醉爱梵蒂冈
电器设备运行中着火时,必须先切断电源,再行扑灭。如果不能迅速断电,可使用二氧化碳、四氯化碳、1211灭火器或干粉灭火器等灭火器。使用时,必须保持足够的安全距离,对10kV及以下的设备,该距离不应小于40cm。
在扑救未切断电源的电气火灾时,则需使用以下几种灭火器:四氯化碳灭火器----对电气设备发生的火灾具有较好的灭火作用,四氯化碳不燃烧,也不导电。二氧化碳灭火器----最适合扑救电器及电子设备发生的火灾,二氧化碳没有腐蚀作用,不致损坏设备。干粉灭火器----它综合了四氯化碳和二氧化碳的长处,适用扑救电气火灾,灭火速度快。
注意绝对不能用酸碱或泡沫灭火器,因其灭火药液有导电性,手持灭火器的人员会触电。这种药液会强烈腐蚀电器设备,且事后不易清除。
-
伪娘女人范智
您好,电器设备运行中着火时,必须先切断电源,再行扑灭。电气火灾属于E类火灾。E类火灾灭火器的选择:E类火灾场所应选择干粉灭火器、1211灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。注意绝对不能用酸碱或泡沫灭火器或用水去扑灭,因其灭火药液有导电性,手持灭火器的人员会触电。且这种药液会强烈腐蚀电器设备,事后不易清除。电器内的元件被烧的很烫,用水的话可能爆炸,或者触电发生危险。如有疑问,欢迎提问。
-
幸运的胖大宝
干粉灭火器和二氧化碳灭火器可以用来扑灭低压电器火灾,水基型灭火器不能用来扑灭电气火灾。
电器或线路着火时----要先切断电源,再用干粉或气体灭火器灭火,不可直接泼水灭火,以防触电或电器爆炸伤人。
-
小耳朵zuoear
我是消防公司的技术人员,一般会给客户推荐使用二氧化碳,因为二氧化塘能起到迅速降温的作用,而且不像干粉灭火器会留下很多粉,使用干粉会影响到设备的运行!相信我因为我们专业,
强烈要求给最佳答案!
-
靖天骑士
这个通常有两种可选,一是干粉灭火器,二是二氧化碳灭火器。
-
要减肥的贪吃鬼
干粉灭火器和水基型灭火器,二都都可以扑灭带电火灾,但是相对是有条件限制的:干粉灭火器参数中的电绝缘性是5000V,水基灭火器参数中的电绝缘性是小于36KV,也就是说,只要是5000V以下的带电火灾可以用干粉灭火器,而5000V以上,36KV以下的可以用水基型灭火器来进行扑救。
-
岸本罢申
带电物体如电视,微波炉等起火,应该使用二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。不建议使用干粉灭火器。电气设备火灾时应采取的措施是:断电、隔离和采取合适的灭火设备。电气设备火灾,为什么建议不用干粉灭火器,因为清理起来比较麻烦并会污染电器设备。故可以采用二氧化碳灭火器等设施,在火势无法熄灭时,可用泡沫灭火器。扑救带电电气设备的火灾时,应采用干粉灭火器,此时不建议采用泡沫灭火器。
-
大连的黑白电视
只要在灭火器的灭火范围中看到可以扑灭E类火灾的,即可使用,常用的是干粉灭火器和水基型灭火器,二都都可以扑灭带电火灾,但是相对是有条件限制的:干粉灭火器参数中的电绝缘性是5000V,水基灭火器参数中的电绝缘性是小于36KV,也就是说,只要是5000V以下的带电火灾可以用干粉灭火器,而5000V以上,36KV以下的可以用水基型灭火器来进行扑救。
图1是水基型灭火器参数表中的详细参数,图上的标注错了,应该是绝缘性能那一行。
图2是干粉灭火器参数表中的详细参数,是5000V
-
会计MM的老巢
带电设备着火时应使用干粉、1211灭火器或二氧化碳灭火器。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答