建筑防火墙是指什么意思

2022-05-27 22:00:41 84人阅读
建筑防火墙是指什么意思

7人参与回答

  • 车攻略

    防火墙实为防火隔墙的特例,二者均为防止火灾蔓延而设置,其区别在于:●防火墙不仅可作为建筑内的隔墙尚可为建筑外墙。●防火墙用于建筑内时,应位于相邻水平防火分区之间,而防火隔墙应位于建筑内同层的相邻区域之间。●防火墙应为耐火极限≥3.0的不燃性墙体(甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h。)。防火隔墙也应为不燃性墙体,但其耐火极限不低于规定要求即可(多<3.0h)。

  • 裳栏莱

    答:实际上是差不多的意思。防火隔墙是:建筑内防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于规定要求的不燃性墙体。防火墙:防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体。

  • 魅力的神话传说

    防火墙是由不燃烧体构成,包括金属、砖、石、混凝土等不燃性材料制成的构件。 这些构件在空气中遇明火或高温作用下不起火、不微燃、不炭化。如砖墙、钢屋架、钢筋混凝土梁等构件都属于不燃烧体。 防火墙的耐火极限不低于3h。 用于划分防火分区,或防止建筑间火灾蔓延的重要分隔构件,能在火灾初期和灭火过程中,将火灾有效限制在一定空间内,阻断火灾在防火墙的一侧蔓延到另一侧,对于减少火灾损失具有重要作用。

  • 超超级大胃王

    可以是钢筋混凝土墙,也可以是砌块、砌体、砖墙。只要耐火极限达到要求就可以。另外还有用防火石膏板做的防火墙,不过造价很贵。 耐火材料建的墙,钢筋

  • 一条木V

    规范上的术语:

    防火墙 fire wall

    指能够截断火焰及火星传播且在一定时间内能起到隔绝温度传播的不燃烧体材料制成的实心砌体,耐火极限不小于3h。防火墙上不应开设门、窗和洞口。

    不燃烧体

    金属、砖、石、混凝土等不燃性材料制成的构件,称为不燃烧体(以前也称非燃烧体)。这种构件在空气中遇明火或高温作用下不起火、不微燃、不炭化。如砖墙、钢屋架、钢筋混凝土梁等构件都属于不燃烧体,常被用作承重构件。

  • 瑾黛cyl

    先声明这里讨论的是计算机网络系统的防火墙,并非建筑内部的防火设备。中文歧义太多了。。

    【什么是防火墙】

    防火墙是一种集成软硬件为一体的计算机网络设备,一般位置处于不同性质网络之间(例如计算机局域网与广域互联网之间),用于网络数据通信的信息过滤。举个例子,下面图中的防火墙处于园区互联网出口,一端连接局域网的汇聚交换机,另一端连接ISP运营商的路由器或BRAS等网络设备。它能够根据企业的安全策略控制【比如允许、拒绝、检测等】出入网络的信息流,本身具有较强的抗攻击能力。

    简单说,防火墙就是一种提供信息安全服务,实现网络和信息安全的基础设施。

    数据来源:H3C官网,H3C SecPath F10x0防火墙介绍

    关于防火墙的详细规格参数,性能,选购配置,应用指南等信息,可以参考下面官网的产品介绍,类似的产品大同小异。

    【防火墙的内部架构简介】

    例如Palo Alto防火墙,是一种包过滤防火墙,内部硬件由CPU、RAM、NVRAM、FIASH、ROM和一些相应的端口通过内部总线相连而构成,固件采用CISCO PⅨ OS操作系统。行业中常用处理器有Broadcom,Fortinet,Intel,NXP等。

    【为什么使用防火墙】

    一般的认为,局域网由于封闭性,其安全系数比较高,是低风险的,可信的;而互联网就充满未知和风险,是不可信的。例如蠕虫、木马、钓鱼网站等各种攻击方式对局域内网的安全产生严重威胁,有必要利用利用防火墙作为局域网的唯一出口,对数据进行防范。

    另外,新一代的防火墙功能强大,还具有应用层状态包过滤功能,(如FTP、HTTP、SMTP、RTSP及其它基于TCP/UDP协议的应用层协议)。其他的如验证,授权,审计,NAT和VPN等功能也具实用价值。

  • 臭臭家的猪猪

    防火墙与防火隔墙虽然只有一字之差,但它们还是有很大不同的,特别是在消防考试中,以下总结以供参考:

    定义不同

    防火墙定义:防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体;(《建规》2.1.12)

    防火隔墙定义:建筑内防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于规定要求的不燃性墙体。(《建规》2.1.11)

    使用位置不同

    使用位置不同

    1、防火墙主要用于防火分区的分隔和防火间距不足时采取的措施之一,防火墙上的门、窗、洞口应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗;

    2、防火隔墙主要用于同一个防火分区中,特殊功能房间的分隔,比如设备用房之间,管井之间,建筑中不同的区域之间等。

    相关要求不同

    防火墙(《建规》6.1节)

    (1)防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。当高层厂房【仓库】屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于1.00h,其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.50h时,防火墙应高出屋面0.5m以上。

    (2)防火墙横截面中心线水平距离天窗端面小于4.0m,且天窗端面为可燃性墙体时,应采取防止火势蔓延的措施。

    (3)建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上,且防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于2.0m的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外墙的耐火极限。

    建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。

    (4)建筑内的防火墙不宜设置在转角处,确需设置时,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。

    (5)防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。

    (6)除本规范第6.1.5条规定外的其他管道不宜穿过防火墙,确需穿过时,应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实,穿过防火墙处的管道保温材料,应采用不燃材料;当管道为难燃及可燃材料时,应在防火墙两侧的管道上采取防火措施。

    (7)防火墙的构造应能在防火墙任意一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时,不会导致防火墙倒塌。