七氟丙烷灭火装置怎么检修

2022-05-27 21:57:42 364人阅读
七氟丙烷灭火装置怎么检修

7人参与回答

  • 龙猫是兔子

    七氟丙烷压力不足时,会在瓶组压力表上体现出来,此时发生火灾的话,七氟丙烷压力不足,无法迅速有效的喷放到保护区,可能导致灭火延迟,最终灭火失败。七氟丙烷灭火装置内共有两种物质:七氟丙烷、氮气。七氟丙烷用来灭火,但是常压下饱和蒸汽压比较低只有0.39MPa,所以需要氮气提供压力。广州气宇消防设备有限公司专业生产七氟丙烷灭火系统、无管网七氟丙烷灭火装置、悬挂式七氟丙烷灭火装置。气体灭火系统钢管(无缝钢管)、管件、气体灭火配件、气体灭火药剂充装。免费提供机房气体消防方案,承全国各地消防工程(广西机房消防系统/贵州七氟丙烷灭火系统/湖南气体灭火设备/湖北气体消防等)杨媚

  • 飙歌倍儿爽

    1、报警系统检测。主机手动运行状态下,检测系统设备包括:烟感、温感、手报、声光、紧急启停按钮、放气指示灯、压力开关、控制模块等;

    2、手动启动检测。主机手动运行状态下(有时需要喷洒指示打开,太专业,不是一句两句说明白的),按下手动启动控制盘上启动按钮,将电压表接于启动线上(两根启动线,有巡检电压,4.2伏左右),如电压指示从4.2升至24-26伏时,证明启动正常。

    3、紧急启动检测。主机自动运行状态下,按下紧急启动按钮,将电压表接于启动线上(两根启动线,有巡检电压,4.2伏左右),30秒后,如电压指示从4.2升至24-26伏时,证明启动正常。3、联动(自动)启动测试。主机自动运行状态下,同时将烟感、温感置于报警状态(有时需要喷洒指示打开),将电压表接于启动线上(两根启动线,有巡检电压,4.2伏左右),30秒后,如电压指示从4.2升至24-26伏时,证明启动正常。4、系统联动测试。主机自动运行状态下,同时将烟感、温感置于报警状态(有时需要喷洒指示打开),控制模块如切断电源、关闭空调模块等动作指示灯亮,证明启动正常。

  • 光明使者曼联

    买安装了七氟丙烷灭火装置以后,需要专门人员定期进行检查和维护;当七氟丙烷灭火装置瓶组压力不足的时候,将会在瓶组压力表上显示出来,在压力不足的情况下,发生火灾,七氟丙烷灭火装置很可能灭火失败,导致带来的财产损失。当压力不足时,应及时排查是七氟丙烷灭火剂不足还是启动气体氮气不足,并交付给专业的厂家受理充满气,才能保证发生火灾七氟丙烷灭火装置正常工作并灭火成功。

  • 好好好好老先生

    整个系统中有贮气罐,充气泵,管道及阀门组成,当火灾报警系统发现火灾时,或自动或手动打开阀门,气体中充满建筑物了。

  • 九尾Hacker

    七氟丙烷灭火装置具体使用检查维护工作期限如下。 ⑴每天由经过培训过的人员,对整个系统进行日常性外观及压力表示值检查,检查系统有无异常现象。⑵每年对灭火剂贮瓶进行称重检查一次,如果贮瓶重量下降超过重量5%时,必须再充装或更换贮瓶。⑶定期每季度不小于一次检查压力表,指针超出绿区或使用后应委托生产厂家或经过培训并取得专业安装资格的消防工程单位进行维修。⑷每5年对贮瓶作一次水压强度试验,压力为5.3MPa,合格后才能继续使用,如有锈蚀,应对贮瓶作一次防锈处理。检查贮瓶的同时,对所有阀件作一次强度水压试验,压力为5.3MPa。系统使用(排放)后应委托生产厂或经过培训取得专业安装资格的消防工作单位进行维修。

  • 恶魔之魂X

    七氟丙烷是一种无色,无味、不导电的气体,分子式是CF3CHFCF3。其灭火机理为抑制化学链反应,还兼冷却的作用。储存空间小,工作压力低。不足的就是遇热会产生HF等有害分解物。通常用于有电子设备、资料档案等,人员不密集的场所,对加电设备无害。

  • 我是卖发电机的

    产生的问题:七氟丙烷压力不足时,会在瓶组压力表上体现出来,此时发生火灾的话,七氟丙烷压力不足,无法迅速有效的喷放到保护区,可能导致灭火延迟,最终灭火失败。 解决方法:七氟丙烷灭火装置内共有两种物质:七氟丙烷、氮气。七氟丙烷用来灭火,但是常压下饱和蒸汽压比较低只有0.39MPa,所以需要氮气提供压力。因此如果压力低了,就说明这两种气体都会泄露,只能找到厂家让他们帮重新重装七氟丙烷和氮气了。