办公场所灭火器如何配置
3人参与回答
-
快乐坞坞
按照GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范1、2KG的ABC干粉灭火器灭火级别为1A,4KG的为2A;2、办公室参考中度危险级,1A最大保护75平方米;计算若放置2KG的ABC干粉应6具;或4KG的灭火器3具;3、但同时需要满足:每个灭火器设置点不应少于2具,不宜多于5具;每个设置点的最大保护距离为20米;灭火器设置点应分散布置;4、若办公区有消火栓,配置标准可降低10%;若办公区既有消火栓、又有喷淋系统,灭火器标准可降低至50%;综上所述,本人建议:由于办公区隔墙和房间较多,400平方米的办公区建议设置3-4处设置点为宜,每处设置点放置2具ABC干粉灭火器,每个设置点设置1个灭火器箱(2具装);在打印机较密集的文艺区设置1个点,其余的分散布置,宜设置在过道、楼梯口,和房间较闭塞的房间门口;补充1:二氧化碳灭火器对固体可燃物效果不佳,且不适合狭小空间使用,容易导致二氧化碳窒息;建议配置全能的磷酸铵盐干粉灭火器,俗称ABC干粉灭火器;补充2:新购置的ABC干粉灭火器2年换粉,第一次换粉后每年换粉一次,罐体10年强制报废;补充3:应每月对灭火器压力表和铅封进行检查,压力正常,铅封完好;补充4:若发现灭火器压力低下,或者被开启过,应及时送维修部重新罐装干粉;补充5:参考价格 2KG ABC干粉灭火器单价约30-40元左右,4KG为50-60元左右,重新罐装干粉单价6-8元/公斤;
-
青青eternal
一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。 住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100m2时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。 简单点儿的估算:每个地方至少配2具4公斤干粉灭火器 2、这2具灭火器能保护的面积是150平方米。
-
婉若一禾
办公楼轻危险级每100平方米1具灭火器,中危险级每75平方米1具。但同时,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。也就是说100平方米的办公室,要配2具4kg手提式干粉灭火器。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答