消防气体灭火输入输出模块怎样连接

2022-05-27 21:55:55 289人阅读
消防气体灭火输入输出模块怎样连接

8人参与回答

  • 阅鉴Future时代

    输入输出模块主要与消防联动控制柜连接,多线模块主要与消防多线控制盘连接。输入输出模块与消防报警组成联动关系来实现现场设备的动作,多线模块直接接到现场控制设备处不经过联动关系就可实现现场设备的动作。

  • 陈学杭

    消防模块的工作原理在消防报警系统中输入输出模块的工作原理具体是什么,也就是输入输出模块实际上是怎么工作的。这里我们来具体介绍输入输出模块的工作原理。实际上在输入输出模块中内嵌一个微处理器,通过微处理器实现与火灾报警控制器通讯、电源总线掉电检测、输出控制、输入信号逻辑状态判断、输入输出线故障检测、状态指示灯控制。模块接收到火灾报警控制器的启动命令后,吸合输出继电器,并点亮指示灯。输入输出模块接收到设备传来的回答信号后,将该信息传到火灾报警控制器。主要要用于连接需要火灾报警控制器控制的消防联动设备,如警铃、声光报警器、防火卷帘门、水泵、排烟风机、电梯、广播切换等。

  • 恩左king

    消防模块接收检测到的气体超标信号,发出开关量信号使继电器吸合,这时受继电器控制的风机得电启动,过程就是这样。

  • 轻韵小说社团

    24伏电源,信号线,控制线,反馈线。

  • 铎哥happy

    24V电源线,接24V端子排,反馈端子接模块输入端,控制端子接模块输出端,点数不够加模块好了,按说明书编好地址编好,即可调试。(电源压降过大,则需要另加消防控制电源。)

  • 追风小子欧文

    输入单输出模块电源线连接带正负极标注的,按照标注连接。

    报警线连接z端点的不分正负极即可。

    营口天成消防报警设备的模块连接

    TCMK3202A输入/输出模块【以下简称模块】,主要用于连接需要火灾报警控制器控制的消防联动设备,如排烟阀、送风阀、防火阀等,并可接收设备的动作回答信号。

    特点

    【1】输出可设置为有源输出或无源输出方式。

    【2】输入、输出具有检线功能。

    【3】输入端可现场设为常开检线、常闭检线或自回答方式,与无源触点连接。

    【4】地址码为电子编码,可由电子编码器事先写入,工程调试简便可靠。

    【5】电路部分和接线底壳采用插接方式,接触可靠、便于施工。

    输入检线:常开检线时线路发生断路(短路为动作信号)、常闭检线输入时输入线路发生短路(断路为动作信号),模块将向控制器发送故障信号

    【4】输出检线:输出线路发生短路、断路,模块将向控制器发送故障信号

    【5】输出容量:无源输出: 容量为DC24V/2A,正常时触点阻值为100kΩ,启动时闭合,适用于12V~48V直流或交流,有源输出:容量为DC24V/2A

    【6】指示灯:红色(输入指示灯:巡检时闪亮,动作时常亮;输出指示灯:启动时常亮)

    【7】编码方式:电子编码方式,占用一个总线编码点,编码范围可在1~200之间任意设定【8】线制:与火灾报警控制器采用无极性信号二总线连接,与电源线采用无极性二线制连接

  • 怎么称呼自己

    1,不同厂家型号的控制器接线定义不同的。

    2,采购时一般都会配接线图的。3,控制器的输出接点到继电器线圈。

  • 分成倌

    24v正跳线至k1 ,k2出线至设备,负级直接到设备,意识就是把正级用k1k2做开关使用

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听

相关问题