一个公司需要多少个灭火器
7人参与回答
-
互撸娃的第二春
主要是根据建筑物的危险级别确定灭火器的配置种类、级别和数量。就我的经验来说,你们单位的寝室属于轻度危险级,可燃物以固体可燃物居多,故推荐用4KG手提式ABC干粉灭火器。具体数量根据面积确定,一具灭火器的保护距离是20米,建议每个寝室配两具为宜。如果面积大,请另计算。
至于消防应急灯,以实际情况定,如果寝室内宽敞无遮挡,一个应急灯的照度可以找到寝室的主要通道为宜。
以上仅供参考!
也可参考一下资料,自己计算。
-
生活悠着点
1000平米的食品车间属于丙类车间厂房,按照规定应该设置消火栓系统、应急照明系统、灭火器、火灾自动报警系统,如果采用封闭式的,内部房间面积超过100平米或者走廊长度超过25m需要设置排烟,根据现行的规范要求,宜设置自动喷淋灭火系统 (或者内部有可燃物超过面积的40%的应设置喷淋)
-
兰舍荷得
一般每个灭火器设置点设置不少于两具灭火器,以住宅楼公共部位为例,每100平米设置一具1A的手提式灭火器。按《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)等规定。施工现场灭火器配置应符合下列规定:1灭火器的类型应与配备场所可能发生的火灾类型相匹配。2灭火器的最低配置标准应符合表5.2.2-1的规定。3灭火器的配置数量应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的有关规定经计算确定,且每个场所的灭火器数量不应少于2具。4灭火器的最大保护距离应符合表5.2.2-2的规定。
-
蓝齐儿home
取决于企业从事的工作和环境。关于灭火器配备数量标准,目前正在制定。以下灭火器的配置数量,仅作参考。甲、乙类火灾危险性的厂房、油浸电力变压器室、油开关、高压电容器室、调压器室、发电机房、电信楼、广播楼、铝、镁加工房等,可按每50平方米配置1个计算;甲、乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性的厂房,可按每80平方米配置1个计算;丙类火灾危险性的库房,每100平方米配置1个;甲、乙类火灾危险性生产装置区,每100~150平方米配置1个;丙类火灾危险性生产装置区每150~200平方米配置1个;旅馆、办公楼、教学楼、医院,每50-100平方米配置1个;百货楼、展览楼、图书馆、邮政楼、财贸金融楼,每50-80平方米配置1个电气设备间,每50平方米至少配置2个;液化石油气、可燃气体罐区,每罐设2个;易燃、可燃液体装卸栈台,每10~15米设1个。目前,我国有些工厂、仓库将灭火器集中存放于一个地点,这有利也有弊:便于保管而不便于使用,值得考虑。在许多国家里,配置灭火器的数量标准是以有多少人能够熟练地使用灭火器来计算的,为此,他们通常由保险公司和提供灭火器的公司的专家们,对自愿消防组织的人员进行讲课、训练。我国则通常由公安消防队员、企业专职消防队员、保卫干部对义务消防队员和职工进行讲课和训练的。这一条很重要,否则即使配齐了灭火器而不会使用也等于零。
-
阿布布阿力力
这得看厂房的大小,戊类厂房是属于轻危险级,厂房储存的主要是不易燃的物品,这样的话,假如仓库的大小为2500平方米,那么就应该配制15具4公斤的ABC干粉灭火器。
-
真相将自动
按规定的话你这种情况可以配8到10个4kg干粉ABC灭火器,相等于50平方放置2个灭火器,另外看你办公室的现场情况了。希望能帮到你。
-
今世味耐人寻味
根据厂房内最大工作人数,以及平米数和使用用途来看。糕点厂首先考虑面粉仓库储存的防火安全,面粉弥漫在空气中,容易引起粉尘爆炸。看糕点厂车间有几个安全出口,有无锁闭,可考虑在出口处设置50kg干粉式推车灭火器。糕点厂内办公室、休息室门前可摆放2具3kg干粉灭火器。电器设备旁边摆放二氧化碳灭火器。仓库内设置干粉灭火弹。根据厂内最大工作人数、平米、逃生出口、使用用途依据国标灭火器配备规范公式进行计算。可得出灭火器配备标准。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答