建筑灭火器保护半径多少
7人参与回答
-
大步向前走时代
严格说,不是半径更不是直径,而是到最不利点的直线行走距离。没有隔断时就相当半径了。要通过门到隔断另一边,就要算多个直线距离的加和了。刚看的规范,哈哈
-
雪中漫步虞
一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。 住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100m2时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。 简单点儿的估算:每个地方至少配2具4公斤干粉灭火器 2、这2具灭火器能保护的面积是150平方米。
-
着谜春
是150平方。
1A才是75平方
-
短牛duanniu
这个要看具体情况,比如灭火器类型大小还有防护建筑物的重要程度。
一般来说,我国对灭火器的有效防护面积规定在15-30米之内,但是特殊情况也要特殊分析。
-
兰景梦
根据建筑单位,应确定危险等级是严重危险级。严重危险级灭火器的最大保护距离是15米。规范还规定:灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。 灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。 手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于 1.50m ;底部离地面高度不宜小于 0.15m 。 灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器,应有保护措施。 灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点
-
朝圣de信徒
经查:6公斤的是保护半径0.94米面积约2.77m^2,8公斤的是保护半径1.07米面积约3.59m^2,10公斤的是保护半径1.13米面积约4m^2。
希望能帮到您。
-
过了激情的岁月
工地的生活区灭火器的配制国家标准《建设工程施工现场消防安全技术标准》有着明确的规定,具体条文如下,你可以对照执行。5.2.
1在建工程及临时用房的下列场所应配置灭火器:1易燃易爆危险品存放及使用场所。
2动火作业场所。
3可燃材料存放、加工及使用场所。
4厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房。
5其他具有火灾危险的场所。5.2.2施工现场灭火器配置应符合下列规定:1灭火器的类型应与配备场所可能发生的火灾类型相匹配。2灭火器的最低配置标准应符合表 5.2.2-1的规定。 3灭火器的配置数量应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定经计算确定,且每个场所的灭火器数量不应少于 2具。4灭火器的最大保护距离应符合表 5.2.2-2的规定。