监控室灭火器应该用什么类型的
5人参与回答
-
鼠he猫
普通配电房用干粉灭火器、二氧化碳灭火器,但尽量少用干粉的,因为干粉以后会导致线路短路或者设备动作失灵,以二氧化碳为先。高端贵重设备的配电房用二氧化碳灭火器。封闭式高端贵重设备的配电房用1301等等卤化物气体灭火(此类灭火系统要配备人员疏散警报,因为人在里面会窒息),二氧化碳灭火器备用。
-
岸本罢申
配电房的火灾主要是电气设备短路、过载等造成的火灾,属于E类火灾。
根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定,E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。卤代烷灭火器根据蒙特利尔公约协议书我国已禁止使用,目前干粉灭火器灭火后残留物对电器设备有一定的污损作用,最佳选择手提二氧化碳灭火器、手提七氟丙烷灭火器等洁净气体灭火器作为辅助灭火。
此外,根据《建筑设计防火规范》GB50016规定配电房是需要做气体自动灭火系统的,特别是高层建筑配电房是强制要求做气体自动灭火系统。通常念海消防配电房灭火系统应包含以下几个部分:烟感探测装置、温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控制器、自动泄压阀、气体灭火装置。至于具体选择哪种灭火器或气体灭火系统,最好还是找专业公司咨询一下。
-
着谜春
1、手提式的档案室的灭火器可选择的手提二氧化碳、手提七氟丙烷等洁净气体灭火器来辅助灭火。
2、根据《建筑设计防火规范》GB50016规定档案室等重要场所应设置气体自动灭火系统。可选择七氟丙烷灭火系统、二氧化碳灭火系统气体灭火系统等。
3、档案室灭火系统应包含以下几个部分:烟感探测装置、温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控制器、自动泄压阀、气体灭火装置。至于档案室气体灭火系统的具体配置,建议寻求专业公司深化设计,做出合理、符合消防规范的方案,保障档案室的安全。
-
小乔淮上清风
监控室主要是电器设备,需要配主要用于电器灭火的气体灭火器,同时,配备几只干粉灭火器用于其他位置发生火灾时,监控室人员前去灭火使用。
-
很可爱的圆圆脸
火灾探测器来说的话,最佳应该选择吸气式感烟火灾探测器。因为可以直接探测到机房机柜里,也可以探测整个机房,而且灵敏度高,可以提前几十分钟到几个小时报警,往往小隐患时就知道了,而不必是已经火灾了才报警。
除了感烟探测器,应该还有点型感温探测器,配合使用。因为机房一般也会有气体灭火系统,配套需要的。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答