地下室电表间需要气体灭火吗
2022-05-27 21:47:52
79人阅读
地下室电表间需要气体灭火吗
3人参与回答
-
心情不给力小姐
配电间必须装气体灭火。 《高层民用建筑设计防火规范》第四章明确规定: 下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:
1、国家、省级或人口超过100万的城市广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室。
2、国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心内的长途程控交换机房、控制室和信令转接点室。
3、两万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局内的程控交换机房、控制室和信令转接点。
4、国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆内的特藏库;中央和省级档案馆内的珍藏库和非纸质档案库,一级纸绢质文物的陈列室。
-
吉田蜜控
公安部发的一个文件:高层的变电所设置气体灭火,发电机房设置水喷雾灭火系统。
-
合肥北大白癜风
一般性质的地下室空调机房是不需要做气体灭火的,因为没有可燃的油品,也不像配电房一样有大量重要的配电设置。