泡沫灭火器的有效期是几年

2022-05-27 21:45:03 210人阅读
泡沫灭火器的有效期是几年

7人参与回答

  • 奔跑一冬

    灭火器的有效期限与维修期限可参考如下: 一、有限期 1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年; 2、干粉灭火器的有效期限为10年; 3、水基型灭火器的有效期限为6年。 二、维修期限 1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修; 2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。

  • 索德思内

    水基式泡沫灭火器的灭火剂对灭火筒的筒体腐蚀较为厉害,其水压试验周期、维修期限较短,出厂3年后每隔一年都要进行一次维修,但总共次数不能超过三次,因此有效期为5年。

  • 老唐呀

    根据国家GA 95标准法规第7.1条规定,水基型灭火器报废年限6年。

  • 工大依寒

    只有水成膜泡沫液有效期为8年,其余的都是2年有效期,选用大地泡沫自动灭火系统不需要带报警设备联动.

  • 杏香满屋

    1、灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废: 手提式化学泡沫灭火器------5年; 手提式酸碱灭火器------5年; 手提式清水灭火器------6年; 手提式干粉灭火器(贮气瓶式)------8年手提贮压式干粉灭火器------10年; 手提式灭火器------10年; 手提式二氧化碳灭火器------12年; 推车式化学泡沫灭火器------8年; 推车式干粉灭火器(贮气瓶式)------10年; 推车贮压式干粉灭火器------12年; 推车式灭火器------10年; 推车式二氧化碳灭火器------12年。 2、灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。 (1 )手提式和推车式灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。 (2 )手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。 (3) 手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。

  • 精神病儿童Demi

    各类泡沫灭火器,有效期一年,每年维修一次;

    二)各类二氧化碳灭火器,有效期二年,每两年维修一次;

    三)各类干粉灭火器,有效期二年,每两年维修一次;

    四)各类1211灭火器,有效期五年,维修年限视保管情况而定。

  • 诚实De问答

    泡沫灭火器很多单位还在用,都是管道置于屋顶喷射的,一般3年更换,很多单位为节约开支,都没有更换过。手提式灭火器泡沫的早已淘汰,目前都是干粉,二氧化碳。

优路教育